大体积混凝土热工计算

发表于2014-03-09     1268人浏览     2人跟帖     总热度:269  

  • 文件格式:rar
  • 文件大小:5.87MB

请各位帮忙说说:

1、大体积混凝土温度计算中承台散热系数ξ在哪可查到?

2、我计算出来的混凝土温升值为什么在28天时才达到温峰?是否正常?

谢谢

  • 文件格式:rar
  • 文件大小:5.87MB
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

点评+1

  • 发表于 2014-03-11     温峰值一般在48h左右达到。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-03-11 00:54:32

 发表于2014-03-11   |  只看该作者      

2

点评   zhulingjie  发表于  1楼   2014-03-09  请各位帮忙说说:1、大体积混凝土温度计算中承台散热系数ξ在哪查到2、我计算出来的混凝土温升值为什么在28天时才达到温封谢谢

温峰值一般在48h左右达到。可查阅GB 50496-2009《大体积混凝土施工规范》看看。

大体积混凝土热工计算_1GB 50496-2009《大体积混凝土施工规范》(扫描版).rar


 发表于2014-03-11   |  只看该作者       筑龙币+2

3

一般温峰值在48小时左右出现。

计算可按照GB 50496-2009《大体积混凝土施工规范》(扫描版)计算。

详见附件。

大体积混凝土热工计算_2GB 50496-2009《大体积混凝土施工规范》(扫描版).rar


奖励      筑龙币+10