VRV系统的新风用新风处理机还是全热交换器

发表于2005-02-16     6751人浏览     7人跟帖     总热度:78  

一个商场,总面积大概5000M2,每个隔间120M2,使用VRV天花板嵌入式四面出风式。而新风该如何处理呢?是使用新风处理机还是使用全热交换器呢?使用全热交换器的话好像就不需要连室外机了,那么到底新风处理机在什么情况下使用呢?请教各位达人。
扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-02-18   |  只看该作者      

2

都可以的,全热交换器节能,可以利用排出气体的热量,但设备价格要贵些,不要室外机的,但VRV的功率要相应放大一些,因为新风的温度要高于排气温度(夏天),增加的功率就是要补充这些换热损失。新风处理机则是传统做法,将新风单独处理的,设备价格便宜些,但不能节能。

 发表于2005-02-19   |  只看该作者      

3

如果是VRV的新风处理机,远比全热交换器贵。
商场新风量大,还要排风,还是用全热交换器吧。

 发表于2005-02-19   |  只看该作者      

4

看看这篇论文
VRV系统的新风处理
http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=23346&way=2
摘要: 本文全面论述了VRV系统中各种新风处理方式的特点,重点对新风换气机用于VRV系统进行了分析,指出新风换气机应用于VRV系统是一种较为理想的新风供应方式,并对新风此种新风供应方式的冬季加湿问题进行了探讨。

关键词: VRV 新风处理 空气热回收 加湿

 发表于2009-11-27   |  只看该作者      

6

使用全热交换器。
一是 全热交换器的价格相对新风处理机便宜。
一是 风道平衡问题好解决
再者 不用考虑室外机位的问题(估计空调室外机台数也不少了吧)

奖励      

  • 奖励于 2009-12-01 05:16:39

 发表于2013-12-02   |  只看该作者      

7

全热交换器,既解决了新风问题,还可以回收热量节约了用电,而且现在全热交换器种类很多

 发表于2014-04-12   |  只看该作者       筑龙币+5

9

帮你加热

 发表于2014-12-23   |  只看该作者       筑龙币+5

10

正需要

sirkem

海南  | 暖通空调

2 关注

2 粉丝

6 发帖

40 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20