图文就暂时不附上了,一个小弟很少照,第二个没时间捣腾,施工日记倒是有写,直接粘贴复制过来就行了。
先附上1月9日用电方案的一些内容:
营地配电系统
暂估总用电功率为198.5(KVA)
接入电压采用380V三相五线电压。
总用电电流I=1000P/(380*1.732*0.75)=402.12(A)
临时用电线路暂拟定使用铜芯线,根据施工经验,电流大小A与铜芯线使用截面积mm比值为5~8:1,
,电线选用规格详见生活办公营地临时用电一览表(图表略)。
临时用电布置及配电示意图略,其用电一览表和图纸说明:
1本表只列入公司配备的用电器,生活区个人使用电脑、电吹风等设备未计入使用功率,但选线时已考虑其电流。
2各用电器功率见附表数据,功率数据参考网络信息;厨房开水房采用380V三相五线,其他用电采用220V三线。
3每栋楼设置一个开关箱,分两至三路空气开关控制,采用限流63A的空气开关。
4接入点以外采用100mm铜芯线,长度150m,室内外线全部采用铜芯线,室外采用32-40mm直径pvc套管,总长2100m。详见营地配电示意图。
5室内线采用开水房和厨房采用10mm铜芯线,大办公室、大会议室以及男浴室采用6mm线,采用25mmPVC套管,其他采用2.5mm线,PVC套管采用20mm的。
6铜芯线25mm用量1100m,铜芯线16mm用量1000m,铜芯线10mm用量1250m,6mm用量1125m,2.5mm用量7780m。
7零线火线地线用颜色区分,火线使用红黄蓝色线,零线使用蓝色线,照明使用绿色线,地线采用双色线。
8每间房屋(除厨房储物厕所外)采用一个电表和一个小漏电保护,共计100个。管理方及工人区分别设置总电表。
1月10日阴
1生活办公营地外接污水井,需要开挖土沟并埋管。
简单施工方案如下:
a测量营地外污水井位置与营地总污水井位置关系,并放线,因为营地污水井已经考虑其排放问题,与营地外污水井距离大概30m,中间进过一个化粪池,且与营地外混凝土路面垂直。
b根据放线情况,开挖100cm宽近视垂直土沟,埋600波纹管(外径69cm),因为营地外是6m宽混凝土路面,需要使用反铲液压锤破碎路面,两个污水井之间还有路缘石及花坛,也需要挖出路缘石放在一边。
c厂区内过往车辆不多,对厂区影响比较小,与科技园物业沟通,说明开挖事项和断路事项,并取得他们同意,查明开挖路段的管线埋设图纸,开挖时也应要求反铲司机小心地下高压水管、电线电缆,特别是高压水管和电线。查明后了解到开挖路段与两根高压水管,三根排污管。
d开挖前应设置路障,并安装标识牌,标识牌说明断路原因, 开挖成形后,应在开挖断面上面设置木板,晚上设置照明灯,方便人员通行,防止出现安全事故。
e 正式开始开挖,底部排水坡度按照两个排水井高度控制,但是不小于1%排水坡度。
f 开完完成后铺设20cm砂垫层,再埋管,保证排水坡度,两端连井砌筑好,波纹管如果与高压水管冲突,修一个污水井,内粉砂浆。
g 埋管和砌筑好后,浇筑B15混凝土,浇筑至波纹管上20cm,终凝后回填土方,最后恢复路面。
h因为污水管施工需要断路,本项施工应尽快完成,计划4天完成,要求施工人员安排充足紧凑。
2工人区宿舍临时用电耗材早上10点半到货,与电工确定室外室内具体走线要求,进行简单技术交底。交底内容:室外线规格、走线,室内线规格、走向,确定电表、漏电保护器位置、空调及空调插座位置、普通插座以及灯座开关位置等。
3室内给水方案确定。
到现场初步确定了给水管道方案,明天形成电子版初步方案,后天进行材料采购定案。
4新营地回填事宜
a营地回填压实采用平板夯,平板夯规格,因为第一平台宽9m,长90m,每一层碾压3遍,平板夯每次碾压需要单机3*90*9*1.2/15/0.4=486min,两台平板夯每层碾压4个小时,可以与反铲回填平土形成流水施工,每层回填施工时间为4个小时。另外需要测量放线,防止返工误工。
听说今天要停电,而且可能要持续三天,悲剧上演中。。。。。。南方某市科技园项目施工及技术管理历程_1

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-01-11 12:42:32

 发表于2014-01-11   |  只看该作者      

4

不错啊,心得实际,文笔出众啊!

奖励      

  • 奖励于 2014-01-17 19:05:46

 发表于2014-01-12   |  只看该作者      

5

工地没停电,不用抹黑睡觉,庆幸中。。。。
1月11日晴
1生活办公营地外接污水井,开挖过程中破损一根30cmPVC污水管,损坏处先用木板固定,再用混凝土包裹,高压水管与排污管高层有冲突,做一个污水井。
波纹管周边浇筑B15混凝土,覆盖管顶20cm,用混凝土4m3,临建无振捣棒,考虑影响不大,可以不振捣,不过应该从其他项目借几个振捣棒来。
2营地大门口的排水沟连接方式,初步确定采用明沟加盖板,盖板需要过车,考虑采购成品盖板。
3管理方营地内有一个弃用消防栓,挖出其基础,埋深大概1.5m,买钢管过来进行移位,避免以后消防找麻烦。
4新营地布置事宜,查看营地大区现场情况,发现最高阶平台开挖较深,去掉土包后,平均挖深0.6-1m,目前最高平台有近2000m2,按此计算多余2000*0.5*1.3=1300m3松方,分三级平台已经很难消化,目前定为两级平台,可利用面积减少至少500m2。
总结:重点项目应该勤跟踪,不然就会造成不必要的损失,虽然之前已经定了方案,没按要求操作,不是算是自己犯的错误,但是自己能做到的事情,打了折扣,也给以后的工作敲响了警钟,重点项目必须监控到位。
5新营地布置事宜,查看营地小区现场情况,营地右边有个土沟,低于地基平面,有近2m宽,完成可以利用,另外化粪池基坑6*3.5*1.5m也应该开挖(如果年前不施工,就先别开挖,利用大区土方填土沟),利用开挖土方填筑排水沟。
6我方1号营地临时用电专项方案甲方要求星期一提交,我方领导也需要先审核后才能提交甲方,今天方案已出正式版本,执行经理已签字,星期一递交甲方。
7 我方1号营地给排水方案需要最终敲定,给排水专项方案文字说明已初步完成,给排水详图已完成大部分,给水耗材量已计算。大致方案如下:
营地供水设计主要有两项:
(一)确定营地需水量:
1生活区生活用水量=居住人数*单人生活用水定额*生活用水不均衡系数/3600/24
=600*120*2.5/3600/24=2.083L/s
说明:a居住人数为工人及管理方总和,工人暂定为550人,管理方住宿50人。
b单人生活用水定额和不均衡系数参考建筑施工手册经验值。
2根据建筑设计防火规范GB50016,生活区属于低层且建筑面积小于5000m2,消防用水量考虑只会发生一次火灾,单次消防用水5 L/s。
3总用水量计算:因为生活用水用量<消防用水用量,总用水量=消防用水*105%(考虑不可避免的水管漏水损失)=5.25 L/s。
(二)确定管网布置方案和供水管径
根据生活营地房屋摆放方式,给水管网采用混合管网。
主供水管径d=(4Q/∏/V/1000)0.5=0.472m<0.63m,故主水管采用63管可行。
说明:∏=3.14,消防用水流速V取3.0。
进水从营地右侧引入。总供水管采用63mmPVC水管,供1号营地生活及消防用水。消防供水全部采用63mm水管供水,管理方及工人方厨房及浴室厕所栋都采用50mm水管。其他分支采用32mm、25mm、20mm水管供水,室外水管主要埋设在地底,埋设深度至少10cm,人行较多区域埋设管道必须有埋设标志。
供水管道满足生活需要,布置详见1号生活办公营地临时给排水布置图。
消防设施布置按照建筑设计防火规范要求布置,布置详见1号生活办公营地临时给排水布置图。
生活营地排水主要考虑雨水、洗漱等生活用水的排放。排水管道分明沟和排水暗管,明沟宽30cm(具体做法见详图),深度根据排水坡度要求确定,排水暗管分内径30cm和内径60cm波纹管。工人区厕所浴室及生活废水统一排放到化粪池,厨房及洗碗废水统一排放到去油池,再通过营地总污水井,最后排到营区外最近污水井。
总污水井、化粪池和去油池做法见详图。
排水管道和排水沟布置详见1号生活办公营地临时给排水布置图。
图纸说明:
A 室外全部采用63mm管做为生活用水及消防用水主水管,从城市供水接入。
B 室外给水布置如图,消防用水管全部采用63mm管,管理方和工人区厨房以及浴室房采用50mm分水管睡,水管仅供应厨房厕所浴室浇花以及消防用水。
C 耗材主要用量63mm水管用量250m,50mm水管用量125m,32水管65m,25水管25m,20水管50m。63堵头5个,50堵头4个,32堵头3个,63弯头12个,50弯头5个,32弯头5个, 25弯头3个,20弯头25个,63闸阀12个,50闸阀7个,32闸阀4个,25闸阀2个,20闸阀40个,63三通12个, 63变50三通4个, 50三通2个, 50变32三通6个,50变25三通2个,50变20三通带螺纹30个,50变20三通30个, 32三通2个,32变20三通带螺纹14个,32变20三通12个, 25变20三通3个,水龙头50个,各种规格套管若干,便于以后检修。
小弟房建经验不是特别充足,如果各位大侠看出有什么不对的地方,请及时指点,正是想和大家交流,才上传自己的施工日记的。

奖励      

  • 奖励于 2014-01-17 19:06:27

 发表于2014-01-15   |  只看该作者      

6

1月12日晴
1、明天项目老大来项目,1号营地的临水临电方案要提交给老大审查,给排水图纸要画得更细致,方案进一步完善细化,真正做到照图施工,确实可行;
2、1号营地的施工计划要确定,查看营地进展情况,整理未完事项及其进度,并编写最新的临建施工计划;
3、2号营地继续填平台并碾压,施工员全程跟踪,保证土方调配不出差错;施工员测量营地全部地形;以便进一步控制高程和平台尺寸;
3、2号营地目前地形测定,根据测量结果画出营地两级平台断面图,确定两个平台最终高程控制,高程偏差20cm以内。
4、2号营地场地板房布置,厕所浴室以及化粪池规格计算,注意营地大区属于两级平台,底下一级回填土方2.5m,两级平台高差2.7m,考边坡的板房地梁不能太靠边,而且考虑挂钢丝网喷混凝土护面,边坡顶部设截水沟,底部设排水沟,保证营地内不积水。
图纸说明:
1、2号营地占地两块,在项目基坑南侧山包上,其中营地大区可利用面积2529m2;理论居住人数840人;活动板房建筑面积1917.89m2。双层住宿楼5栋,4K*21K板房两栋,3K*9K,3K*12K,3K*15K板房各一栋,1K为1.82m;生活区采用2.4m高轻质隔墙与科技园区隔离开,两个主入口设置如图,入口门选用6m宽双扇平开铁门。营地右侧靠项目边设置1m小门,以便工人出入方便。
1、营地小区平面面积700m2,理论居住人数280人;活动板房建筑面积474.64m2,3K*13K和4K*13K双层住宿楼各一栋。大门采用6m双推拉铁门(带90cm小门),减少门对厂前道路的干扰;营地内部不考虑停车,车辆严禁停放在内。
5、考虑2号营地排水问题,查看营地周边雨水井、污水井情况,发现周边山包以下人行道有数个污水井,生活污水之后可以排入污水井,注意之后和当地市政协调污水井接入。
1月13日晴
1、确定1号营地给水管道等临水用水耗材,制定采购计划,执行经理签字并采购;
2、项目老大来项目,介绍1号营地的施工情况及之后的施工安排,项目老大指导安排年前应做好的工作(工人区地坪、浴室厕所、工人区用电、管理区外观形象、管理板房搭设2栋等),解释厕所浴室建造方案,介绍说明营地的临水临电方案,商议厨房摆布原则。
3、同老大一起查看2号营地现场情况,介绍2号营地土方调配计划,营地板房和排水布置,确定2号营地布置的初稿,要求完成图纸设计后尽快上报公司审批。
4、2号营地大区的底下一级平台填筑超宽,对项目基坑的围墙有侧压力,随时有倒塌的危险,人机配合,小心清理围墙边的土方,并修整回填边坡,清理出原先围墙边的排水沟,保证围墙的安全。之后下午甲方也打电话过来,要我方保证围墙的安全,告知甲方我们上午决定的处理方案,保证明天处理好围墙事宜,并通知甲方。
5、在老大的带领下,第一次和甲方正式会面,参加第一次甲方会议,甲方在会上提议10项,要求我方尽快落实。
会议内容如下:
一、 施工情况汇报
1、作为技术负责人,汇报目前1号2号生活营地临建施工情况和下一步的计划安排,并介绍1号营地的临时用电用水方案。1月13日下午递送我方1号营地的施工计划、临时用电用水方案给甲方。
一、甲方建议或指令:
1、询问项目施工高峰期人工考虑及安排,临建生活营地总体布置安排。
我方考虑施工高峰期将近5000人,我方至少会设置3个生活营地,目前装饰公司居住的板房区域在今年6月也会腾出来,解决我方5000人的住宿生活问题。
2、建议1号营地靠6#楼要做围墙,减少生活区与科技园内部相互干扰。
我方考虑采用1.8-2.0m高彩钢板做视线遮挡,彩钢板绑在现有钢丝围墙上,考虑台风影响,现有围墙立柱过短,彩钢板要支撑牢固,具体施工安排在年后。
3、1号营地的管理区篮球场占地比较大,是否考虑再增加板房。
1号营地作为我方管理层全部人员的生活办公用地,我方主要考虑项目形象,而且是我公司高层共同商议决策的方案,希望不要增加其他板房。甲方同意我方意见。
4、1号营地临建春节前能完成的施工项目尽量完成,施工形象要做好。
我方会按照甲方要求,做好临建各项安排,为年后工作开展提供便利条件,我方会做好各项安全文明施工安排。
5、询问营地春节值班安排,春节值班人员身份证复印件提供。我方会制定春节值班安排计划。
6、项目施工合同尽快签署,以便后续工作的开展和临建工程款申请。
公司正在进行合同谈判过程中,我方希望能尽快签订合同,不影响后续施工。
7、项目桩基施工2月16日开始进场,大概45天能完成1号地块的桩基施工,3个月完成全部桩基。桩基公司完成1号地块后,总包方应尽快进场,进场时间初步定为4月初。
我方会按照要求安排进场事宜。
8、要求总包尽快完善项目组织机构,并上报资料。
目前已经组建了项目组织机构,但不完善,我方会在近期上报项目组织构架资料。
9、咨询项目围墙方案考虑,围墙边木方对方注意防火防盗,并出方案。围墙方案暂时未确定,我方会提供围墙方案,围墙墙面做广告或施工宣传,围墙边木方防火防盗会报应急处理方案。
10、放假前再召开一次会议,安排年后事情。我方和甲方确认23号开会。
二、我方需要协调解决的事项:
1、1号2号营地临时用电用水接入协调。甲方要求报总体营地布置方案及用电需求,方案提交甲方后,甲方会与物业协商。1号及以后的3号营地用科技园的电,2号营地采用工地用电。
2、项目图纸移交,目前没有施工图,后续方案无法确定。桩基图纸已提供,其他图纸1月15日可以提交部分。
6、同老大一起查看3号营地位置,要求拟定3号营地布置方案,并尽快上报甲方。
7、递交并详细介绍1号营地临时用电用水方案、施工计划,询问甲方及监理目前主要管理人员名单及通讯方式,甲方要求我方也提供一份总包联系方式;
1月14日晴
1、确定1号营地全部临电耗材,制定采购计划,年前采购工人区住宿和厕所浴室室内室外用电耗材,执行经理签字并采购;
2、查看1号营地施工情况,工人区1栋室内电路完成,厕所浴室完成,工人区地坪浇筑完成,管理方板房地梁完成2栋,3栋板房立柱到场,要求板房公司年前完成两栋安装,尽量完成并超过拟定的施工计划安排;
3、2号营地图纸修改,得到现场两位执行经理同意,并发送图纸给项目部副老大,希望能提一些建议,方案得到认可,具体意见明天回复。
4、遵照老大意见,拟定前期主要管理人员名单及联系方式,递交甲方。
5、现场测量三号营地尺寸,上图计算可利用面积,简单布置营地,计算可住宿工人数量,按照昨天老大的思路布置营地,3号营地可容纳950人,用电200KVA。
6、考虑1、2、3号营地总共才能容纳2700工人,仅为预测施工高峰期工人数量一半,向老大建议修改3号营地布置方案,占住3号营地周边的道路及花坛,圈起一片地,面积至少增加一半,住宿至少可增加到1400人,项目老大同意按此方案先进行布置,并上报方案给甲方。
7、1号营地内废弃消防栓移位,预定钢管已到,打开消防栓小阀门,没水,可是安装到一半,消防栓冒水,基坑迅速积水,紧急联系甲方物业,要求查明该消防栓总闸,暂时断水,消防栓移位完全后通水。
8、2号营地所有板房的门窗开启位置摆布确定,并画图,以便后续板房的制作。
顺便向大家征集一下大家意见,我们总包和桩基公司是兄弟公司,大临布置方面想和桩基公司配套做,共同分担建设费用,有哪些注意事项,请大伙指点一下。
还有一个问题请假一下,5A、10A、16A限流开关到底多少功率会跳闸,理论计算我会,但是实际负荷时限流开关会要大一点,可是我们公司的电工、两个班组的电工和供货商意见都不一致,我不知道听谁的啦

奖励      

  • 奖励于 2014-01-17 19:06:20

 发表于2014-01-16   |  只看该作者      

7

1月15日晴
1、再次讨论2号营地平面布置,仔细考虑房间门窗开启位置,排水设施布置方式,确定好后现场放线,为下午公司领导视察2号营地做好准备,打印平面布置图纸;
2、3号营地按照新方案(占地包括场边道路和花坛)重新测量场地大小,以便下一步布置平面图;
3、我方分包商桩基公司到现场,与土方进行工作面、水电等移交,与甲方监理土方支护公司共同查看施工现场,并召开现场会,形成会议纪要。
我方提议四点,基坑坐标等测量数据要尽快移交给我方,项目的围墙高度不够,并且有部分横向纵向开裂或者歪斜,基坑支护围栏未按施工图要求施工,我方要在节前进场试桩,集装箱板房场地要腾出来,现在场地被土方公司集装箱占住,本周内土方公司集装箱移走。
确定桩基试桩时间2月22日和试桩种类。现在进场施工便道在之前完成,管桩尽早进场,提前三四天通知质监站到场。
要求桩基公司尽快做好临建施工,春节做好防火防盗安排。
4、桩基施工即将开始,询问氡气检测情况,场地AB区已完成氡气检测,C区随时可以做相应检测。
5、甲方答应15号提供部分施工图,询问甲方,设计院未按计划提供图纸,需要我们继续等待。
6、公司领导过来视察,随同讲解1号营地、2号营地布置情况及下一步施工计划。
7、分公司吃年饭,去其他项目汇合。最怕喝酒了~~
1月16日晴
1、难受的一天,现场检查施工进度,管理方板房墙板到现场,要求年前完成两栋板房搭设,询问花坛、围墙、大门、电路安装情况,1号营地大门贴大理石事宜安排,工人区宿舍限电,采用10A漏电保护。
2、2号营地方案得到公司认可,可以按图安放板房,要求板房公司提供板房防火等级资料,准备2号营地板房订购事宜。
3、2号营地边坡拟采用挂网喷混凝土,找喷锚公司施工,施工单价较低,现场经理安排此事。
4、3号营地简单地形上图,计算有效占地面积,几乎增大一倍,到现场实地再次查看,其占地是否可利用,检查场内污水井、雨水井、电缆、水管埋设情况,查看可能进水接电入口,查看周边环境,是否还有可利用地方,考虑营地内排水走向。

奖励      

  • 奖励于 2014-01-17 19:06:14

 发表于2014-01-20   |  只看该作者      

9

版主老大,把我17号的日记放出来吧,已经有好几天了,不然我再发回帖就乱了顺序了!南方某市科技园项目施工及技术管理历程_2
再也不敢不想发图片表格了,费劲!

 发表于2014-01-21   |  只看该作者      

10

1月17日晴
1、3号营地平面布置图初定,给执行经理及分公司老大和副老大介绍布置情况,确定平面布置图,准备上报甲方,由甲方决定占用道路是否合理。
2、项目总的临建施工用电高峰值确定,计算同时使用的机械设备用电功率KW,换算成KVA。
用电容量计算表格如下(初稿,还要细致讨论,仅作为和桩基公司谈话依据):
最大机械设备用电容量(同时使用)
序号 机械名称 规格型号 额定功率(kW) 数量 合计功率KW

1 塔吊 QTZ100(60米) 74 14 1036
2 施工电梯 SC-200 45 16 720
3 施工电梯 SC100 37 6 222
5 钢筋弯曲机 GW40-1 3 18 54
6 钢筋切断机 QJ40-1 5.5 20 110
7 钢筋调直机 CTJ-4114 8.5 11 93.5
8 木工圆盘锯 MJ104 3 44 132
9 木工手电锯 MB106D 3 12 36
13 插入振捣器 Hz6-50 1.1 36 39.6
14 平板振捣器 Pz-50 1.1 12 13.2
15 交流电焊机 BX3-500 38.6 10 386
16 直流电焊机 ZX5-400 24 10 240
17 闪光对焊机 UN150 4 6 24
18 潜水泵 2" 7.5 20 150
19 直螺纹滚丝机 GHG40 4 10 40
20 高压水泵 PJ80×4 5.5 10 55
21 砂浆搅拌机 JG750 23 10 230
22 室外照明   120 1 120
24 2号营地生活用电   250 1 250
  合计       3951.3
初步计算预计总共需要5500KVA,项目周边有4台变压器,共计2000KVA,需要增加3500KVA容量的变压器,从基坑东北角马路对面接入高压电。接高压电由甲方负责,我方要把高峰施工用电需求提出来,23号甲方召开碰头会可以提出方案。
3、1号2号营地施工进展情况跟踪,技术工作安排,物质采购安排。
4、与桩基公司项目经理谈话,讨论临建方面的事宜,初步谈谈项目临建费用分摊情况。
a) 桩基公司临时用电,确定使用铜芯线,不使用铝芯线。费用需要分摊,具体比例与老板详谈;分摊比例详谈建议:如果桩基公司采用新电缆,尽量按照使用时间分摊,因为考虑使用时间比较长和最后电缆给我方,承担80-85%费用,桩基公司提供电缆发票。(桩基公司电缆费用预计8-9万)
b) 桩基公司临时用水会采用土方及支护移交的水管,向我方移交的时候,不接收水管,如果桩基公司弃置现场,我方可以在地下室完成后,作为支水管排布。
c) 现场围墙高度不够,需要加高抹灰刷涂料,桩基公司只想进场后出点维护费用,其施工费用不想分摊,但此部分施工费用较高(监控要拆除再安放),其每平米费用预计250元,总费用需要30万,桩基公司作为先进场的公司,并且整个施工期可能有8个月,必须负担部分(10-15%)的费用。
d) 围墙上的监控可以移交给我们,其本身是土方支护移交给桩基公司,我方只承担部分费用。
e) 基坑北部围墙外土方支护公司临时堆场围挡不接收,让土方支护公司尽快清理,并确定清理时间。
f) 桩基施工要做施工便道,查其施工便道对我方后续工作是否影响(基本不影响),其采用砖渣回填,桩基便道我方用处较少,主要是塔吊安装使用,路线也不一样,尽量让桩基公司自己清理土方。如果他们不清理,我们也只是帮忙找人,让他们自己和土方谈挖运弃等费用。
g) 基坑离进场路面高度相差至少12m,其进场坡道土方至少8000m3,而且基坑太深,最后部分不好清理,其土方清理工作尽量让之前土方公司清理,如果需要我方承担,甲方必须考虑其费用。
h) 我方未进场前,项目卫生及防护由桩基公司承担。
i) 要求桩基公司首先施工A区桩基,这是我方最早进场施工的部分。要求其尽快提交总体施工计划,施工段划分,以及不利情况下如何保证按期完工。
j) 桩基公司必须负责破桩头费用。
k) 桩基施工的质量安全以及质检资料全部由桩基公司负责,我方只承担监督职责。
l) 甲方已经把基坑标高等测量资料移交桩基公司,我方进场前,桩基公司必须把测量资料移交我方。
m) 桩基公司想租用我方生活营地作为住房,但是我方营地还不够自己使用,由桩基公司自己找老大谈。最好桩基公司自行解决。
n) 其他未尽事宜:
o) 管桩到场后,应直接放在基坑内,防止影响边坡支护
p) 我方进场前后是雨季,如果进场后还是雨季,水泵抽水费用共同分摊,之前部分由桩基公司自行负担。
q) 塔吊基础应该需要加桩,其费用甲方应该考虑;如果甲方不考虑,尽量让桩基公司负责加桩施工,不要我方另行负担费用;如果甲方也不答应由桩基公司负担,我方再和桩基公司谈加桩费用。
5、去甲方递交2号营地、3号营地平面布置图,并向甲方介绍平面布置图说明。询问甲方助理工程师内部分工等情况。询问图纸到位情况,催促图纸尽快提供。
6、找监理拿最新通讯录。

 发表于2014-01-21   |  只看该作者      

11

118日晴

1、2号营地情况查看,一二级平台边坡过陡,没有按照图纸施工,无法直接挂网喷混凝土,必须先削坡后再进行罩面施工。目前反铲协调不到,暂时考虑年后再削坡,但是最好挖好临时排水沟宽40cm,深25cm。基坑围墙边的土未清理干净,必须清理干净后带甲方去查看,避免雨季冲刷围墙倒塌,甲方认为是我方施工的原因。


2、要求材料供应商提交电缆水管材质资料。


3、项目组织架构构想。


4、致甲方的施工用电及科技园内部营地用电申请定稿,并递交公司审批。

函件正文:为了保证***项目工程顺利进行,我方对施工用电及科技园内部营地用电进行了周密精细的策划,项目成员组长时间的讨论,并且上报公司工程部批准,我方施工用电高峰值总功率3334.07KW,换算成变压器容量为4667.70KVA,项目现场现有变压器4台,总容量为2000KVA,需要再增设2700KVA容量的变压器,建议在东北角和北面各新设1300KVA容量的变压器,科技园内部生活营地电流总容量为1311.73A,其用电需要分别从园内6栋和9栋接入。

另外贵方要求我方4月初进场,我方的总临建方案会在3月初定稿,其用电用水接驳口需要确定,望贵方尽快确定用电接驳口,解决施工用电缺口问题。

特此函商,谨致诚挚问候并致良好祝愿!

附:最大机械设备用电容量统计表(同时使用)


5、联系桩基公司,商量下一步老大正式会晤。


6、考虑下一次与甲方开会应该提出的问题。

a) 我方已上报营区用电和施工用电申请,请甲方尽快解决施工用电缺口,确定用电接驳口;

b) 图纸只有桩基图,我方最近需要最新的施工平面图,以便详细施工组织设计编写;图纸尽快到位,以便后续审图;

c) 土方及支护集装箱板房及材料堆场尽快清场,清场时间确定;

d) 基坑离进场路面高度相差至少12m,其进场坡道土方至少8000m3,而且基坑太深,最后部分不好清理,其土方清理工作尽量让之前土方公司清理,如果需要我方承担,甲方必须考虑其费用;

e) 塔吊基础应该需要加桩,其费用甲方应该考虑;如果甲方不考虑,尽量让桩基公司负责加桩施工,不要我方另行负担费用;

f) 临时用水方案要上报,养护用水考虑打井和夜间蓄水。

g) 春节总体防火防盗方案要上报。