在梁底开洞的那几张,梁底主筋应该都切断了,整条梁肯定是报废了。如果一加荷载,整个楼都有倒塌的风险。 |
作为框架结构,框架梁在靠近支座三分之一跨内的顶部,梁跨中范围内的底部,都不宜开孔留洞,如果不能避免就一定要采取结构补强措施。象图片中的框架梁上乱开乱钻孔洞,势必造成极大的结构安全隐患,建议找专业结构补强公司出补强加固方案。 |
梁中开洞口对于梁的受压有一定影响,从图中尺寸来看影响应该不大。但是底筋被切断安全隐患十分巨大! |
底筋被切断安全隐患十分巨大! |