根据回填土深度有关,能承受回填土的侧压力即可, 一般应该24墙够了。 |
发表于 2013-12-15 12.95m回填深度 24够吗,砌墙和外墙接缝处如何处理
砌37墙,弧形包围后浇带,2m设一道圈梁,弧顶设一300同墙厚构造柱与圈梁间链接,每5皮砖设拉结筋。最好灰缝密实内外抹灰,不然漏水比较严重。上面用木方模板盖住。前面我们这就这么做的。 |
对了,砖挡墙里面挖个集水坑吧 ,定时抽下水,雨季很管用 |
发表于 2013-12-16 。。。方案又改了 要用钢板,外面直接做防水铺平,求注意事项
12.95m的回填深度 ,应该是要用37墙的,最好还要做构造柱和圈梁,在整堵墙面上形成一个弱框架,加强整体性,提高承载力,并且还要按规范做好拉结筋设置,在回填土的同时最好再内部做好钢管斜撑,能有效防止施工荷载时的倒塌,包括砌筑和回填土时,要是没有倒塌,这个还是要支撑着,等侧压力稳定之后,在减小一半斜撑,看看墙面表现状况 |
砌37墙,弧形包围后浇带,2m设一道圈梁,弧顶设一300同墙厚构造柱与圈梁间链接,每5皮砖设拉结筋。最好灰缝密实内外抹灰,不然漏水比较严重。上面用木方模板盖住。在回填土的同时最好再内部做好钢管斜撑,能有效防止施工荷载时的倒塌,包括砌筑和回填土时,要是没有倒塌,这个还是要支撑着,等侧压力稳定之后,在减小一半斜撑,看看墙面表现状况。 |
北京 石景山区 | 建筑施工