你好 请问天沟里的避雷带是明的还是暗的 |
发表于 2013-12-16 回答见7楼,感谢张工的解答!
张工您好, 我想问一下那个做一个3000平左右的厂房,不做消防联动那么应急照明回路应该做集中应急 还是直接走普通照明箱比较好 为什么 |
发表于 2013-12-16 回答见8楼,感谢张工的解答!
消防系统采用两总线制方式是什么意思 ?具体怎么理解 谢谢 |
发表于 2013-12-16 回答见9楼,感谢张工的解答!
还有就是 消火栓控制电缆用NH-KVV-4X2.5-S25 然后其中两根做备用 为什么要这样选啊? |
张工: 请教一个关于消防负荷计算的问题: 一个住宅小区,地上16栋塔楼(99米),地下一层,分18个防火分区;其消防用电设备的计算负荷,是将服务于多个和单个防火分区的消防设备负载做简单代数和,还是按实际的使用需要考虑(不同防火分区不同时发生火灾),如果是后者,又如何计算? |
天沟里的避雷带是明的还是暗的? 回复:如果是高层建筑以明敷为好,因为如果暗敷遇雷击时可能会将避雷带表层水泥击碎落下造成人生伤害.如果楼层不高可以考虑采用暗敷. |
做一个3000平左右的厂房,不做消防联动那么应急照明回路应该做集中应急 还是直接走普通照明箱比较好 为什么? 回复:如果不考虑厂房的防火类别,可以选择带电池的应急照明灯,也可以采EPS集中供电.考虑到工厂的电气线路及设备有专门的电工维护,建议选择EPS,并将普通照明与应急照明合并设置.另外应注意不论是EPS,还是带电池的应急照明灯都应配置专用供电回路,不应与普通照明合用配电回路. |
消防系统采用两总线制方式是什么意思 ? 回复:两总线指的是火灾报警系统每回路由两根线组成,系统内所有设备均接入这两根总线(有些设备如声光报,联动模块等需再接两根电源线),主机通过两总线向系统内各设备发出巡检信号并接收各设备的状态返回信息,主机根据对返回信息的分析比对,发出正常、故障或火灾报警,并通过总线控制外部联动模块按预定程序动作。我国至80年低中期引入火灾报系统,初期都是多线制(N+1,N+2),至90年初出现了三总线和四系统,现在市场均为二总线系统,如果你想学习这方面的知道,可找一本海湾公司的产品手册,海湾公司是国内最有名的火灾自动报警生产厂家。 |
消火栓控制电缆用NH-KVV-4X2.5-S25 然后其中两根做备用 为什么要这样选啊? 回复:消火栓按钮本产就需要四根线,其中两根线接入报警总线,另两根线直接至消防泵房接入启泵电路。 |
发表于 2013-12-09 大神,你好,小弟冒昧的说一句,消火栓的报警是两根,接到报警总线,启泵回答,是4根线,总共是6根线,如果启泵和回答是共用地线形式,那么启泵和气泵反馈是3根线,加上,报警线两根是5根,