补充一下数据,表层为杂填土,基本为粉质粘土。y=18KN/M3 Ck =10KPA ¢k=5(度) |
见3楼的大致建议 具体的计算我觉得还是结合实际情况吧,板房的话,荷载应该不是很大 至于你说的6m长的墙,荷载也是基本固定的 |
基坑工程坑壁侧压力计算采用的方法主要有经典的朗肯土压力理论、库仑土压力理论、有限差分法、有限元法等。库仑土压力理论是取墙后滑动楔体进行分析的,它有3个基本假设,即:(1)挡土墙为刚性,墙后填土是均质无粘性土;(2)当挡土墙墙身向前或向后移动,墙后填土沿墙背面和土中某一平面即将发生整体滑动时(即墙背面和土中滑动面都达到极限平衡);(3)滑动楔体为刚体(不考虑它内部的应力和变形条件),根据滑动楔体的静力平衡条件解算出作用于墙背的土压力。朗肯土压力理论是以半无限体内各点都达到极限平衡状态时最简单的极限应力状态为依据导出的计算土压力公式,朗肯土压力计算理论也有3个基本假定,即:(1)挡土墙置于半无限体中,墙背是垂直的,它与填土之间没有摩擦力;(2)半无限体中任一垂直面都是对称面,面上没有剪应力,垂直方向即为最大和最小主应力方向;(3)当墙产生移动使土体内每一点均达到极限平衡时,即可由极限平衡原理求得作用于这个面上的土压力。。。。。 |
问题是需要计算数据啊!所以求大神,土质良好,且板房仅仅是端头位置,整个板房的拉力可以支持开挖完成后支护, |
不知道板房宽度有多少? 楼主可以考虑采用复合土钉墙(微型桩+土钉墙)的方式进行支护,桩顶再设置现浇钢筋混凝土连系梁。 至于计算书,可以考虑采用理正计算基坑外侧花管,或则计算土钉墙 |
基坑多深?有地下水没有?都要说清楚。若基坑不太深,可考虑采用复合土钉墙;若对变形要求严格,可考虑采用桩锚支护。具体需要哟偶那个理正或其他软件计算。 |
海南 | 工程监理
12 关注
7 粉丝
6 发帖
4 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)