7.1.2(原7.1.5)剪力墙不宜过长,较长的剪力墙宜设置跨高比较大连梁,将一道剪力墙分成长度较均匀的若干墙段,各墙段的高宽比不宜小于3,墙段肢截面高度不宜大于8m。 墙很长时,可通过开设洞口将长墙分成长度较小、较均匀联肢墙或整体墙,洞口连梁为约束弯矩较小、跨高比较大连梁(跨高比一般可取为6),使可近似认为分为独立墙段。 7.1.3(原7.1.8)跨高比小于5的连梁应按本章的有关规定设计,跨高比不小于5的连梁宜按框架梁设计。 1.两类连梁:跨度较小的连梁;跨度较大,或一端与柱相连梁; 2.设计方法。 7.1.4(原7.1.9)抗震设计时,剪力墙底部加强部位的范围,应符合下列规定: 1.底部加强部位的高度,应从地下室顶板算起; 2.抗震设计时,剪力墙底部加强部位的高度可取底部两层和墙体总高度的1/10二者的较大值,部分框支剪力墙结构底部加强部位的高度应符合10.2.4条规定; 3.当结构计算嵌固端位于地下一层底板或以下时,底部加强部位宜延伸到计算嵌固端。 |