救命啊,有一煞笔在楼顶建了一钢结构活动板房要住人!!!

发表于2013-09-01     3645人浏览     4人跟帖     总热度:673  

求防雷措施。里边住人怎么弄啊大家想想办法。。。
楼房是民房,活动板房建筑面积约8mx8m,该建筑无地网。棚顶点高距楼面约3米。。。可以新建简易地网。。。我得到的信息就这么多了。大家看看怎么搞?救命啊,有一煞笔在楼顶建了一钢结构活动板房要住人!!!_2最新消息,板房墙体也是铁皮。。。
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2013-09-01   |  只看该作者      

2

楼房是民房,活动板房建筑面积约8mx8m,该建筑无地网。棚顶点高距楼面约3米。。。我得到的信息就这么多了。大家看看怎么搞?

 发表于2013-09-01   |  只看该作者      

3

在建筑边上设置独立避雷针。

 发表于2013-09-01   |  只看该作者      

4

感谢三楼的热心,一开始也是这么想的,但是绕击的几率似乎有0.1%哦,而且避雷针的高度太高了对于民房来说。。。能不能采用比较矮的四角避雷针加接闪网覆盖顶部区域来防止绕击的发生呢?

点评+1

  • 发表于 2013-09-19     我认为可以在四角设置避雷短针

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2013-09-19 10:00:30

 发表于2013-09-19   |  只看该作者      

5

点评 lpt3 发表于 4楼 2013-09-01 14:51 感谢三楼的热心,一开始也是这么想的,但是绕击的几率似乎有0....救命啊,有一煞笔在楼顶建了一钢结构活动板房要住人!!!_1
我认为可以在四角设置避雷短针