框架结构独立基础柱子移位8CM求处理方法急

发表于2013-07-30     2771人浏览     6人跟帖     总热度:15  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2013-07-30   |  只看该作者      

2

这个个人出方案可能不行了吧。应该由设计院出具方案才能成行的啊。

 发表于2013-07-30   |  只看该作者      

3

真的想像不出基础柱子不移位上边柱子移位的情形,除非基础柱子特别特别大,能详细描述一下不,垂直度偏差不可能这么大吧

 发表于2013-07-30   |  只看该作者      

4

如果相关部门同意项目部可以自行出方案的话,我认为应该将一、二层柱所在位置顶板砼凿开,不能破坏板梁钢筋。当然在凿前应该先将顶板及梁临时加回支撑牢固。板的剔凿范围应该是盖铁以外,梁的剔凿范围应该是扁担铁以外。基础根部植筋或是将梁筋凿开焊接。其它按正常施工要求做。重新绑筋支模浇筑。待强度达到100%后,就可以将错误柱子凿掉了。基本是这样。方案要更具体一些。希望这样做可以。

 发表于2013-07-30   |  只看该作者      

5

基础是正确的 地梁浇筑完木工支一层模板看错了轴线二层也将错就错了 不是垂直移位 我是技术员放三层的线才发现

 发表于2013-07-30   |  只看该作者      

6

我想把基础的柱子加大 把基础的柱子也移过来 这样一层的二层的柱子就不会偏离基础柱子. 梁是240*300的梁柱子整体移位8CM柱子也能包住梁 大家看看这办法能行吗

 发表于2013-08-06   |  只看该作者      

7

应该先找设计单位说明原因,看可否出重出设计方案,重新进行设计荷载调整,如果同意的话按设计重出的图纸进行施工修正!也可以从三层往下重新植筋进行与原基础钢筋调整到位!