现在我做一个人民医院综合大楼,遇到一个问题:强电和弱电共走弱电井,强电布线全部是动力电缆,强电和弱电桥架距离1.2米左右。弱电井安装机柜后,距离强电桥架就30CM左右了,试问这样符合规范吗?弱电以后验收检测是否能通过?干扰有多大?现在我是强烈要求强电撤走,把责任推给设计院。不过强电电缆已经放了两根,他们撤走可能性不大,有什么处理方案呢 ?
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2013-06-27   |  只看该作者      

2

头一次听说电力电缆走弱电竖井的,这个处理方案应该设计出,你只能按图施工。先找设计勾通,如果设计说没问题,弱电验收不了是设计的责任。

 发表于2013-07-11   |  只看该作者      

3

首先你这个不应该叫弱电井,应该叫强弱电井。在没有条件的情况下,强弱电可以共井。
电力与电信电缆桥架间距不宜小于0.5m,有屏蔽隔板时可以小到0.3米
至于强电电缆与机柜的净具要求我就不清楚了,我暂时没有看到

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2013-07-26 14:39:31

 发表于2013-07-12   |  只看该作者      

4

可以共用 敷设在两侧 间距最小300

 发表于2013-07-20   |  只看该作者      

5

看弱电的是什么线路,如果是光纤就影响不大,弱电验收看承包方的,和这个关系不大。

 发表于2013-07-26   |  只看该作者      

6

如果能验收的话,还是参照原设计方案