现在我做一个人民医院综合大楼,遇到一个问题:强电和弱电共走弱电井,强电布线全部是动力电缆,强电和弱电桥架距离1.2米左右。弱电井安装机柜后,距离强电桥架就30CM左右了,试问这样符合规范吗?弱电以后验收检测是否能通过?干扰有多大?现在我是强烈要求强电撤走,把责任推给设计院。不过强电电缆已经放了两根,他们撤走可能性不大,有什么处理方案呢 ? |
头一次听说电力电缆走弱电竖井的,这个处理方案应该设计出,你只能按图施工。先找设计勾通,如果设计说没问题,弱电验收不了是设计的责任。 |
首先你这个不应该叫弱电井,应该叫强弱电井。在没有条件的情况下,强弱电可以共井。 电力与电信电缆桥架间距不宜小于0.5m,有屏蔽隔板时可以小到0.3米 至于强电电缆与机柜的净具要求我就不清楚了,我暂时没有看到 |
广西 其他 | 建筑电气