弱电井强电与弱电共走问题

发表于2013-06-27     12567人浏览     17人跟帖     总热度:737  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2013-06-27   |  只看该作者      

2

注:我最担心是监控受到影响,监控不是模拟信号,全部是数字信号,采用网线走弱电井,。

 发表于2013-06-28   |  只看该作者      

3

中间加装屏蔽板

奖励      

  • 奖励于 2013-07-03 08:12:04

 发表于2013-06-28   |  只看该作者      

4


《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242 - 2011
7.4.7 强电和弱电线缆宜分别设置竖井。当受条件限制需合用
时,强电和弱电线缆应分别布置在竖井两侧或采取隔离措施。
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
8. 12.8 电力和电信线路,宜分别设置竖井。当受条件限制必须合用时,电力与电信线路应分别布置在竖井两侧或采取隔离措施。

点评+1

  • 发表于 2017-08-30     满足规范规定就可以了

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2013-07-03 08:11:48

 发表于2013-06-29   |  只看该作者      

5

学习了,OK!

奖励      

  • 奖励于 2013-07-03 08:13:14

 发表于2013-07-01   |  只看该作者      

6

应该可以的。
根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)
8.14.6 竖井内高压、低压和应急电源的电气线路,相互之间应保持0.3m 及以上距离或采
取隔离措施,并且高压线路应设有明显标志。强电和弱电线路,有条件时宜分别设置在不同
竖井内。如受条件限制必须合用时,强电与弱电线路应分别布置在竖井两侧或采取隔离措施
以防止强电对弱电的干扰。

点评+1

  • 发表于 2015-10-23     牛人哈,支持

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2013-07-03 08:11:25

 发表于2013-07-05   |  只看该作者      

7

数字信号说受有到影响是不可能的,说有多大呢,也没有发现,如可是光信号,则受影响更小。

点评+1

  • 发表于 2014-08-06     数字信号最容易受到干扰了,轻则丢包,重则完全无法通讯。光信号基本不受影响

 发表于2014-08-06   |  只看该作者      

8

点评   李映平  发表于  7楼   2013-07-05  数字信号说受有到影响是不可能的,说有多大呢,也没有发现,如可是光信号,则受影响更小。
数字信号最容易受到干扰了,轻则丢包,重则完全无法通讯。光信号基本不受影响

 发表于2015-09-27   |  只看该作者      

9

谢谢楼主分享,楼主辛苦啦!

 发表于2015-10-23   |  只看该作者       筑龙币+5

10

点评   shen_bs  发表于  6楼   2013-07-01  应该可以的。根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)8.14.6 竖井内高压、低压和应急电源的电气线路,相互之间应保持0.3m 及以上距离或采取隔离措施...
牛人哈,支持

任讲唔喽