这种接法是可以的,但你要注意以下二点: 1、计算二个一级箱的总负荷,看“总变”内有没有满足二个一级箱总负荷的负荷开关 2、根据二个一级箱的总负荷,计算“总变”到第一个一级箱的电源线。第二个一级箱的电源线要和第一个一级箱的电源线同径,这点很重要。 所以这种接法最终不一定节省电缆,三思。 |
从一个一级箱电源进线处接出另一个一级箱-----------由于所带的是两个区域的用电负荷,可能会造成变压器到一级箱间的电缆负荷过大-------线径过粗或没有合适的线缆--,另外还要做电缆的分支接头-------这是一种得不偿失的做法。 |
可以从一级总配电箱总开关的上口线分出一路另设一个一级配电箱或柜。但是总进线电缆必须能满足两个一级配电箱加起来的用电负荷。 |
山东 抚州 | 建筑电气