工地上临电一级箱的问题

发表于2013-06-05     2298人浏览     7人跟帖     总热度:10  

请教各位,工地临电,为了节省电缆,是否可以从一个一级箱电源进线处接出另一个一级箱。图中红线

工地上临电一级箱的问题-QQ截图20130605174858.png

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2013-06-06   |  只看该作者      

2

计算各区用电功率,可以采用树干式敷设。

 发表于2013-06-06   |  只看该作者      

3

等高手解答。。

 发表于2013-06-08   |  只看该作者      

4

那就变成二级箱了,不过只要负荷够用没问题

 发表于2013-06-12   |  只看该作者      

5

这种接法是可以的,但你要注意以下二点:
1、计算二个一级箱的总负荷,看“总变”内有没有满足二个一级箱总负荷的负荷开关
2、根据二个一级箱的总负荷,计算“总变”到第一个一级箱的电源线。第二个一级箱的电源线要和第一个一级箱的电源线同径,这点很重要。
所以这种接法最终不一定节省电缆,三思。

 发表于2013-06-12   |  只看该作者      

6

从一个一级箱电源进线处接出另一个一级箱-----------由于所带的是两个区域的用电负荷,可能会造成变压器到一级箱间的电缆负荷过大-------线径过粗或没有合适的线缆--,另外还要做电缆的分支接头-------这是一种得不偿失的做法。

 发表于2013-07-01   |  只看该作者      

7

可以的啊,只要电缆足够就可以了

 发表于2013-07-04   |  只看该作者      

8

可以从一级总配电箱总开关的上口线分出一路另设一个一级配电箱或柜。但是总进线电缆必须能满足两个一级配电箱加起来的用电负荷。

wxl2578

山东 抚州 | 建筑电气

8 关注

2 粉丝

2 发帖

3 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20