此稿件为某国际机场扩建工程航站楼给排水及通风空调工程施工组织设计;该航站楼面积为96616.2m2,分为主楼、东、西两侧指廊三个部分。主楼分为两段,即B1段和B2段;西指廊长454.8m,宽36m,分为A1、A2、A3、A4、A5五个结构段;东指廊长158.7米,宽36米。指廊由90m×36m的单元体组成,东指廊端部伸出68.7m×8m的架空廊道与登机桥相连。主楼与指廊通过连廊连接。 通风空调工程:装配式空调器通风系统;空调水系统;冷凝水排水系统、计算机房专用空调及智能变频空调机组;风机盘管及冷凝水系统和新风系统;通风系统;排风排烟系统。 空调水管阀门安装: 1.阀门安装时,应认真核对型号、规格是否符合设计要求,并根据介质流向确定其安装方向。本系统阀门中,截止阀、平衡阀、止回阀、压差阀、三功能阀为单向阀,安装时尤其要注意阀门方向。 2.阀门安装应在关闭状态进行,搬运时要轻拿轻放。大型阀门吊装时,应将绳索栓在阀体上,不准将绳索系在阀杆、手轮上。 3.阀门安装位置不应妨碍设备、管道和阀门本身的安装、操作和检修。对重量较大的阀门或易损坏的阀门应设置阀门支架。 4.螺纹阀门安装,须在阀门的出口处加装活性接头,以便于阀门拆装、检修。 5.法兰阀安装时,必须保持法兰和管子垂直,法兰盘的连接螺栓直径、长度应符合规范要求。紧固螺栓时应对称拧紧,紧固好的螺栓外露丝扣不宜大于螺栓直径的二分之一。 6.对夹式蝶阀安装时,法兰之间的紧固螺栓应采用双头螺栓,双面对称拧紧。法兰阀门安装采用单头螺栓时,其螺栓的朝向要一致。 7.本系统介质水温在6℃~80℃之间,阀门与法兰的密封垫选用优质石棉橡胶垫,该垫具有耐蚀性和热稳定性好、塑性好等特点。 8.法兰垫料内圈不得突入管内,其外圈到法兰螺栓孔边为宜。法兰中间不得放置斜面垫,垫圈外径应一致,在剪裁制作时,应留一个把手露出法兰以便安装。 9.当阀门安装在管井、吊顶内时,在阀门附近要预留检修口,以便于阀门操作与检修。 …… 编制于2009年,资料共127页。 下载点击:https://bbs.zhulong.com/104020_group_201107/detail20952655
|
中国 | 给排水
94 关注
617 粉丝
812 发帖
31 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)