深井井点降水是在深基坑周围埋置深于基底的井管

发表于2013-04-18     2870人浏览     2人跟帖     总热度:36  

  一、 地下水的人工处理
  地下水的处理有多种可行的方法,从降水方式来说可总分为止水法和排水法两大类。止水法,即通过有效手段,在基坑周围形成止水帷幕,将地下水止于基坑之外,如沉井法、灌浆法、地下连续墙等;排水法是将基坑范围内地表水与地下水排除,如明沟排水、井点降水等。
  止水法相对来说成本较高,施工难度较大;井点降水施工简便、操作技术易于掌握,是—种行之有效的现代化施工方法,已广泛应用。本文结合工程实例对井点降水法作一简要介绍。
   井点降水法,它是在拟建工程的基坑周围设能渗水的井点管,配置一定的抽水设备,不间断地将地下水抽走,使基坑范围内的地下水降低至设计深度。井点法防水适用于具有不同几何形状的基坑,它有克服流砂、稳定边坡的作用。由于基坑内土方干燥,有利机械化施工,缩短工期,保证工程质量与安全。
   目前国内常用的井点降水法有轻型井点、喷射井点、电渗井点。在我国,井点降水法是新中国成立后才逐步发展起来的。在工程的基坑<槽>附近埋设大量的渗水井点管,与此同时地面组装抽水管路系统,通过井群连续抽吸地下水,使基坑范围内的地下水位降低到基坑以下一定深度,以保持基坑干燥状态。通常把这一方法叫做井点降水法。
  井点降水法具有下列优点:施工简便,操作技术易于掌握;适应性强,可用于不同几何图形的基坑;降水后土壤干燥,便于机械化施工腰间盘突出症状和后续工作工序的操作;井点作用下土层固结,土层强度增加,边坡稳定性提高;地下水通过滤水管抽走,防止了流砂的危害;节省支撑材料,减少土方工程量等。井点降水法已成为目前在含水透水位土层实施的一种行之有效的方法。
  1.轻型井点降水法
  (1)轻型井点抽水系真空作用抽水,除管路系统外,很大程度取决于抽水设备。目前常用的真空泵型、隔膜泵型配套抽水装置。
  轻型井点井点管、过滤管、集水总管、主管、阀门等组成管路系统,并由抽水设备启动,在井点系统中形成真空,并在井点周围一定范生殖器疱疹危害围形成一个真空区,真空区通过矽井扩展到一定范围。在真空力的作用下,井点附近的地下水通过砂井,经过滤器被强制性吸入井点系统内而使井点附近的地下水位得到降低。在作业过程中,井点附近的地下水位与真空区外的地下水位之间,存在一个水头差,在该水头差作用下,真空区外的地下水是以重力方式流动的。所以常把轻型井点降水称真空强制抽水法,更确切地说应是真空—重力抽水法。只有在这两个力作用下,基坑地下水才会降低,并形成一定范围的降水的漏斗抛物线。
  井点管与总管的联接可用钢管和透明塑料管,因受真空力的作用,塑料管内装有弹簧,以加强抗外部张力,保证地下水流畅通。
  总管与总管的联接有法兰法和套箍法两种形式。
  (2)施工时应注意的问题
  经过降低地下水位后,土壤会产生固结,也就会在抽水影响半径的范围内引起地面沉降,有时会给周围已有的建筑物带来一定程度的危害。在进行降低地下水位施工时,为避免引起周围建筑物产生过大的沉降,采用回灌井点是一种有力的措施。这种方法就是在抽水影响湿疹治疗药物径范围内建筑物的附近预先钻一排孔,在进行抽水降低地下水位之前,事先将钻孔内的水位勘查清楚,记录下来。当进行抽水降低地下水位时,为避免已有建筑物下面的地下水位下降,与降水的同时向钻孔内灌水,以保证原地下水位不变化,以此来防止地面产生沉降给已有的建筑物带来危害。
  2. 深井井点
  深井井点降水是在深基坑周围埋置深于基底的井管,依靠深井泵或深井潜水泵将地下水从深井内揚升到地面排出,使地下水位降至坑底以下。
  深井井点降水具有排水量大、降水深、不受吸程限制、井距大等优点。但其一次性投资大,成孔质量要求高。深井井点降水适用于渗透系数较大(10~250m/d);土质为砂土、碎石如;地下水丰富、降水深(10~50m)、面积大的情况。
  (1)施工工艺程序
  (2) 井点设置与使用阶段的注意事项
  ① 成孔
  ② 安设井管、填充滤料
  ③ 洗井
  ④ 安设水泵
  ⑤ 使用阶段注意事项
  Ⅰ、基坑内井点应同时抽水,使水位差控制在要求范围内。
  Ⅱ、加强水位监测,特别是靠近已有建(构)筑物的深井井点,宜在建(构)筑物附近设观测井,水位差过大时,应立即采取补救措施,如设置回灌井点等。
  Ⅲ、防止排出的地下水回渗而流入基坑。
  Ⅳ、潜水泵在运行时要注意检查电缆线是否和井壁相碰,以防磨损后水沿电缆芯渗如电动机内。
  Ⅴ、位于基坑内的深井井点,由于井管较长,挖土至一定深度后,井管应于附近的支护结构支撑或立柱等连接,予以固定。
  Ⅵ、当基坑底部有不透水层时,为排除上层地下水,可采用砂井配合深井降水。
  Ⅶ、井管使用完毕拔出。
  二、工程实例
  山东省畜牧兽医科技服务中心工程,地上13层,地下1层,高度39m,建筑面积为13000m2,钢筋混凝土框剪结构,基础采用钻孔灌注桩,桩径0.6m,单桩承载力设计值1600KN,桩端嵌入中风化岩层深度不小于1.7m,设计桩长20m,桩总数187根。
  1 工程地质条件
  场地地层自上而下依次为:①杂填土;②粉质粘土;③残积砂(砾)质粘性土,上部多为粘性土,粘性较强;下部多为粉砂,遇水易软化,轻振即液化,水量丰富;④强风化花岗岩,中粗粒及碎块结构,裂隙发育,涌水量较大;⑤中风化花岗岩;⑥微风化花岗岩。
  2 井点降水方法
  根据地质资料得知,拟建场地水文地质条件较为单一,场地地下水属第四系孔隙潜水,主要补给源为大气降水,地下水受季节性影响较大。场内地下水位在1.2-1.73m之间,水位很高,其含水层主要为第3层碎石层,第2、4层为弱透水层,其渗透系数为(0.72~45.52)*10-6cm/s,第5层为隔水层。工程采用大口径深井降水,沿拟建楼周围设15眼降水井,深水电泵进行抽水。考虑到降水深度大,影响半径范围广,若长时间抽降水,势必会影响场外附近建筑物,为了增强降水效果,又可缩短抽水时间,采用间断性抽水,减少外围影响面积,并设置沉降观测点。降水井径大于600mm,孔深15.0m,护壁套管直径为600mm,套管外面包2层尼龙网布;套管外四周用粒径为0.5~2.0cm的砾石料填充,作为滤水层,滤层应填至原地下水位线,其上部用粘土回填,并捣实。工程严格按照降水井施工规范要求埋设管井,采用泥浆护壁钻孔法成孔。井孔钻孔后进行清孔,随后安装井管。
扫码加入筑龙学社  ·  园林景观微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2013-04-23   |  只看该作者      

2

谢谢楼主的资料心得

 发表于2014-07-30   |  只看该作者       筑龙币+5

3

楼主说说水泵的功率是多少啊?

ghdfgh2525

中国  | 建筑设计

0 关注

1 粉丝

12 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20