这个建筑物的防雷设计是应该按二类防雷还是三类防雷考虑?

发表于2012-11-24     3492人浏览     3人跟帖     总热度:17  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2012-11-24   |  只看该作者      

2

3.0.3 在可能发生对地闪击的地区,遇下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物
(1)国家级重点文物保护的建筑物。
(2)国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站和飞机场、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水泵房等特别重要的建筑物。
注:飞机场不含停放飞机的露天场所和跑道。
(3)国家级计算中心、国际通信枢纽等对国民经济有重要意义的建筑物。
(4)国家特级和甲级大型体育馆。
(5)制造、使用或贮存火炸药及其制品的危险建筑物,且电火花不易引起爆炸或不造成巨大破坏和人身伤亡者。
(6)具有1区或21区爆炸危险环境的建筑物。且电火花不易引起爆炸或不造成巨大破坏和人身伤亡者。
(7)具有2区或22区爆炸危险场所的建筑物
(8)有爆炸危险的露天钢封闭气罐。
(9)年预计雷击次数N>0.05次/a的部、省级办公物和其他重要或人员密集的公共建筑物以及火灾危险场所。
(10)年预计雷击次数N>0.25次/a的住宅、办公等一般性民用建筑物。
可以按上面的第(9)条考虑吗

 发表于2012-11-25   |  只看该作者      

3

N=0.0782次/a大于0.06次/a,所以第二类防雷保护

 发表于2014-04-23   |  只看该作者       筑龙币+5

4

第二类防雷.