建筑防腐内衬施工安全技术控制措施

发表于2012-07-10     979人浏览     0人跟帖     总热度:10  

建筑防腐内衬施工安全技术控制措施

1施工顺序:
根据安装交付条件,分段施工,内衬作业区和非作业区用三防胶布或钢板隔断。
2搭架方案
a.租用安装单位已搭好的钢架管,对局部地方进行调整,在吸收塔顶部搭设满堂架,其余各层环绕吸收塔壁搭设两排标准架板,并用14号双股铁丝捆扎牢固。
b.从脚手架的底部到顶部最低架设一条安全通道,安全通道用钢架管搭设成爬梯状,宽度不低于800mm,爬梯两侧用架管架设护栏,爬梯表面用架板敷设,每300mm设置一根防滑木条。
c.每3架高度架设一层安全网,防止坠落。
3防雨方案
吸收塔进出口、人孔、接管口用在作业时用三防胶布遮蔽防雨。
4喷砂时防污染措施
a.喷砂作业时,在被喷砂设备底部设置一个进风口,架设轴流风机向内鼓风;在设备上部选择一个远离厂区或安装单位施工面的人孔或管接口作为出风口,安装一台防尘轴流风机向外吹风,其余管接口或人孔用三防布包扎密闭;
b.在出风口上套上一个大型布袋,让粉尘经布袋过滤和自然沉降,定期清理布袋中粉尘,以减少粉尘对环境的污染。
5内衬材料调配区域施工措施
a.在吸收塔内底部或外部平台选择一处作为材料调配区域,用三防胶布遮蔽隔离;配料区域应屏蔽保护周围设备不受污染和损坏。
b.用定滑轮和麻绳送料到各施工作业处;
c.作业完后及时将剩余材料及废料桶运送到指定地点堆放;严禁将内衬材料及施工废料、废桶存放在吸收塔。
6防火措施:
a.内衬作业时,作业区域10米范围内不允许有火源,作业区域不允许存在火种,作业区域外围用警示带围护起来,并悬挂 “严禁烟火”等字样警示牌。在此期间,施工现场严格执行华能金陵热电厂的《施工现场动火管理规定》以及《施工现场动火票管理制度》。
b.在容器内不设置电源箱,临时电源箱设置在容器外平台上,容器内电器分别由独立的整条橡胶绝缘的电缆供电,防止电器使用时产生电器火化。作业区内使用的电器如照明、通风为低压防爆级电器。电源的插线板严禁设置在设备内部。
c.在吸收塔进出口和配料区域和施工区域各配置两组干粉灭火器,防止火灾事故发生;配料区存放一堆砂子(约1m?)以便应急用。内衬作业区域应配置临时消防管线,与主厂消防管道接通,并经常检查水源是否充足。
d.作业时由专人负责施工安全监护,防止火灾事故发生。
e.组建防火应急小分队,由项目经理担任队长,经常性与电厂及南京市消防队取得联系,如有火情,立即组织处理。
7劳动保护:
a.劳动保护用品充足有效,由专人负责定期检查、定量发放和正确使用。
b.喷砂穿戴专业喷砂服(专用呼吸用清洁空气和形成保护气垫)作业;玻璃钢、镘涂作业时佩戴专业手套和口罩。

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

竹马225

中国  | 建筑施工

999+ 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

21 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20