接地与接地电阻测量

发表于2011-01-13     1027人浏览     0人跟帖     总热度:112  

接地电阻表属国家列入安全防护的强制检定计量器具,如何正确使用接地电阻表,对保证安全生产意义重大。

1.接地的几种方法

为了将电荷泄放入地,需要在土壤中埋设金属导体(接地体),将电气设备的某个部分用导线(接地线)与接地体相连,称为接地。接地体和接地线的总体称为接地装置。接地的用途有:

a.保护接地 当电气设备由于绝缘及其他事故发生漏电时,其金属外壳就可能带电。为防止触电事故,必须将电气设备外壳接地,称为保护接地。

b.防雷接地 高大建筑物的避雷器接地,称为防雷接地

c.工作接地 电器设备因正常工作或排除故障需要,将电路中某一点接地(通常是中性点),称为工作接地。

2.ZC—8接地电阻表测量原理

测量接地电阻,我们通常采用接地电阻表直读法。ZC—8接地电阻表由于重量轻、可靠耐用、携带方便,很适合现场测量。其测量原理简述如下:当ZC—8发电机摇把以120r/min左右的速度转动时,就产生约110—115Hz交流电。电流I1从发电机流经电流互感器H的一次绕组、接地体、大地和电流极而回到发电机。由H的二次绕组感应产生的I2流经电位器Rs,当检流计指针偏转时,借助调节电位器Rs的接触点“B”以使其达到平衡。

3.接地电阻的测量

(1)首先实地观察被测接地极E′周围现场状况,合理选择埋电位探针P′与电流探针C′的线路,探针沿直线分开埋好,分别连接好ZC—8P、C端至接地极E′、电位探针P′、电流探针C′的连线。

(2)检ZC—8机械零位,若偏离零位可用零位调整器调零。

(3)估计被测量接地电阻值。将“倍率”开关置最大位率,慢慢转动发电机摇把,同时旋动Rs电位器刻度盘,使检流计指针趋零。

(4)根据检流计指针左、右偏离零位的状态,可以粗略判断出接地电阻值的大小及倍率量程选择是否得当,正确放好量程。

(5)当检流计指针接近平衡时,使发电机以120r/min速度转动,再转动电位器刻度盘,使检流针指针指零,此时即可读得被测接地电阻值,即刻度盘读数乘以倍率。

4.测量中应注意的事项

(1)接地电阻值的大小与季节、天气、土壤干湿程度等环境因素有关,并随着上述诸因素的变化而有差异。一般来说,测量接地电阻适宜于秋季进行,此时秋高气爽,天气干燥,测出数值较准确、可靠。

(2)当测量电气设备保护接地电阻时,一定要断开与设备连接,否则会影响测量的数值。

(3)在测量中常常发现有的接地线年久锈蚀严重,必须先用挫刀挫去铁锈后,使E导线接触良好方可测量。否则因接触电阻很大而造成测量失真。

(4)当使用有4端钮的ZC—8测量小于1kΩ接地电阻时,应将C2、P2端钮联结片打开,分别用导线连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻的附加误差。

(5)在使用ZC—8时应注意不要在C和P短路的情况下摇动手柄,以免造成仪表损坏。

5.出具测试报告

对工矿企业、车间、高层建筑物的接地点进行接地电阻测量后应出具测试报告,测试报告中应注明测试时间、天气状况、测试地点、接地方式、土壤干湿状况、实测接地电阻值以及是否符合安全要求的结论。一般来说,电气设备的保护接地、工作接地的接地电阻值合格范围一般要求≤4Ω;而高层建筑物避雷针的防雷接地的接地电阻值要求≤10Ω。对于经测试不符合要求的接地点,应及时报告并监督整改,重新埋设接地极,或检查接地线是否完好,以确保安全。

 

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2011-01-14 00:02:43

气度不凡

山东 东营 | 建筑施工

10 关注

24 粉丝

300 发帖

46 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20