70%建筑垃圾,土钉墙施工难度很大。如果下大雨很危险。

奖励      

  • 奖励于 2010-07-14 15:51:51

 发表于2010-07-14   |  只看该作者      

3

建议采用土钉墙支护。

奖励      

  • 奖励于 2010-07-15 17:14:19

 发表于2010-07-15   |  只看该作者      

4

70%建筑垃圾, 若采用土钉墙,一个是土钉的施工难度会很大,其施工可行性有待商榷;另一个在这样的土层里面,钉土摩阻力会很小,土钉能够提供的抗拔力较低,结合1:0.2的放坡,估计软件算下来的土钉长度会很大。

奖励      

  • 奖励于 2010-07-16 16:34:15

 发表于2010-07-15   |  只看该作者      

5

甲方应多学习

奖励      

  • 奖励于 2010-07-16 07:16:15

 发表于2010-07-16   |  只看该作者      

6

同意4楼仁兄的观点,确实计算很难通过,但实际施工中杂填土的稳定性有时比较不错,应依杂填土成分、物理力学性质而定

奖励      

  • 奖励于 2010-07-16 16:34:26

 发表于2010-07-25   |  只看该作者      

7

若场地周边无建筑物需要保护,采用1:0.2放坡做土钉墙是可以的;(2)具体应按照土钉支护及其他规范进行设计,并采用理正或其他软件进行计算并经专家论证后确定。一般土钉长度为基坑深度的0.6--1.2倍,间距1.0--1.5m。(3)对杂填土力学参数的取值,因在勘察报告中一般没有。我们的经验内聚力一般5kpa以下,内摩察角小于10度。比较合适,不能取太大。(4)在杂填土中施工土钉难度较大,若不能掏孔,可采用打入套管并注浆的方法,但应保证注浆质量,并采用合适的检测方法以检验注浆质量;(5)雨季施工应做好基坑周边的挡水和排水工作。(6)必要时应做好变形监测工作,包括仪器测量和巡视工作。

奖励      

  • 奖励于 2010-07-26 16:23:39

 发表于2010-07-25   |  只看该作者      

8

根据现场这两天多层部分的开挖情况来看,土质情况还算不错,我看了一下,建筑垃圾所占的比例并不大,土质还算可以,以杂土为主