可以的 但控制测量时 高度最好用水准仪测 平时施工全站仪完全满足 洞里控制桩 也讲究百米桩 曲线上50米一个 这是要求,但再测的时候2-300米都无所谓 做一个控制点,看情况 不过你在施工时肯定要跟紧的 我们的有的60米 80米120米 都有 看具体情况 不然你施工测量时也不好做 支点 至少4测回,一定要在满足精度的前提下,记得平差, 平时的桩子就2个测回也无所谓 隔一段时间就要复测一会 主控点,不知你那里有无精测组,专做这些的,

奖励      

  • 奖励于 2010-04-30 04:27:46

 发表于2010-04-30   |  只看该作者      

3

以下是引用li5955963在2010-4-29 18:45:00的发言: 隧道开挖用全站仪三维定位能满足要求吗?(不用水准仪...
你隧洞直径多少X多少的?多长的距离?坡度?
隧洞在3X4以下的,长度不超过500的,可以用全站仪先测出外围控制网,最好洞口背光地方有一个控制点,根据图纸信息,直接用支导线就可以放线了,支导线为保险起见做四个测回吧,这样的隧洞一般会有弯道,但是弯道的控制需要在洞内做导线中桩或者边桩,最好的桩应该用断的炮钎,因为上面有个小孔,洞里相对昏暗,架设仪器的时候比较方便,50-80cm,直接打入地下,外露不超过2cm,最好弄在中间,一般的车辆行人都不会碰到,洞内的导线桩需要在10天左右复核一次。放隧洞的轴线的时候呢根据个人情况了,一般我放线在10m以上之后就不在每次都放线了,只需在10m到20m进尺的时候进行校核。
隧洞在3x4以上的,长度又比较长的的隧洞,也可以用上面的方法,只是对导线的精度控制有更严格要求,这可以根据图纸和招标文件来确定,还有就是可能因为隧洞比较长,需要增加支洞进行开挖,对支洞的控制只要弯度不是太大方便除渣,就可以了,支洞的导线也需要和外围的控制网连起来,便于控制,放线的时候呢就是注意需要每次的开挖结束后都要跟进放线的,对工作面的放线控制,一般需要放出20-30个炮眼,根据实际情况调节,一般要放掏槽眼,大概在4-6个,周边欲裂15个左右,然后还要放出中间的崩落孔。
隧洞的测量控制还是需要时间和经验的,祝你成功!!