急!请教地下人防物资库排烟系统风管管材的问题

发表于2010-04-21     3207人浏览     3人跟帖     总热度:10  

有一个地下的人防物资库,里面的排烟系统的风管管材应该用多厚的镀锌钢板合适啊?
见《人民防空地下室设计规范》GB 50038―2005中说:“设置在染毒区的进排风管应采用2~3MM厚的钢板焊接成型”那么染毒区之外的风管应多厚的呢?
如果染毒区外的风管按普通排烟系统处理,那是不是就按防火规范规定的按风管尺寸定厚度呢?我的风管尺寸是1250*1000.
建筑设计防火规范》GB 50016--2006中9.1.5 防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作。排烟管道的厚度应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243 的有关规定执行。
9.1.5之后的条文解释中的表格内按中压系统1250*1000风管对应的钢板厚度为1.0MM,但是表后有句话说“地下建筑。。。钢板厚度应适当加厚”。
具体也没说要加多厚,那我的染毒区之外的排烟风管1250*1000的应该选多厚的钢板啊???
各位兄弟姐妹帮帮忙看看,先谢了!
扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2010-04-29 19:38:40

 发表于2010-04-22   |  只看该作者      

2

就选2.0mm,从设计角度没错的

奖励      

  • 奖励于 2010-04-29 19:39:11

 发表于2010-04-23   |  只看该作者      

3

用无机玻璃钢风管就可以吧,

奖励      

  • 奖励于 2010-04-29 19:39:17

 发表于2010-04-26   |  只看该作者      

4

具体也没说要加多厚,那我的染毒区之外的排烟风管1250*1000的应该选多厚的钢板啊???...
1.0或1.2都可以,利润好就用1.2的,GB-50243-2002的版本不同,要求居然也不一样,1250mm的风管我就用1.2mm的镀锌板做过。
清洁区从最后一个密闭防护阀后用一般风管就可以了。