有一个地下的人防物资库,里面的排烟系统的风管管材应该用多厚的镀锌钢板合适啊? 见《人民防空地下室设计规范》GB 50038―2005中说:“设置在染毒区的进排风管应采用2~3MM厚的钢板焊接成型”那么染毒区之外的风管应多厚的呢? 如果染毒区外的风管按普通排烟系统处理,那是不是就按防火规范规定的按风管尺寸定厚度呢?我的风管尺寸是1250*1000. 《建筑设计防火规范》GB 50016--2006中9.1.5 防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作。排烟管道的厚度应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243 的有关规定执行。 9.1.5之后的条文解释中的表格内按中压系统1250*1000风管对应的钢板厚度为1.0MM,但是表后有句话说“地下建筑。。。钢板厚度应适当加厚”。 具体也没说要加多厚,那我的染毒区之外的排烟风管1250*1000的应该选多厚的钢板啊??? 各位兄弟姐妹帮帮忙看看,先谢了! |
具体也没说要加多厚,那我的染毒区之外的排烟风管1250*1000的应该选多厚的钢板啊???... 清洁区从最后一个密闭防护阀后用一般风管就可以了。 |
河北 邯郸 | 暖通空调