高支模架施工方案

发表于2010-01-26     1867人浏览     2人跟帖     总热度:10  

一、编制说明:
本施工方案是在总体施工方案,模板工程施工方案的基础上,超过4m标高部分的支模施工方案。
二、编制依椐:
a)中山市火炬开发区商业步行街工程施工图;
b)钢筋砼施工及验收规范;
c)建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ)130-2001。
三、工程概况:
中山市火炬开发区商业步行街分B、C区,商业一条街。一至二层为裙楼,B区东西240m、南北30多米;C区东西150m、南北30m。
四、施工准备:
一层部分6m高,二层4.2m高,三层3m高。由于裙楼部分层高已超4m,加上平面变化大,部分特作高支模施工方案。
a、材料:
高支模采用Φ48×3.5钢管,质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235―A级钢的规定。
扣件式钢管支模架应采用可锻铸铁制作的扣件,等材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。支模架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力短达65N.m时,不得发生破坏。
60×80木方进场必须进行材质的验收。弯曲大的、变形严重的不能使用,尤其是有节和断裂的不能用于高支模中的梁底和板底。
b、作业条件:
在高支模时,作业层必须满铺竹板做好防护,方可上人操作。
五、模板支架计算:
本工程支模架最高为6m,其余为4.2m,在支模架计算中只作6m支模架的计算。
计算立杆的稳定性:
≤f
N――计算立杆段的轴向力设计值(查规范自重为0.116KN/m,模板重00.45KN,砼重4. 5KN)
φ――轴心管压构件的稳定系数根据长细比入查规范取0.193
A――立杆的载面面积,按规范取4.89cm²
立杆的轴向力设计值N按下列公式计算:
组合风荷载时
NG1K=6m×0.1161KN/m+4.54KN=5.236KN
NG2K=0.86KN (构配件自重标准值按规范)
ΣNQK=3KN (施工荷载标准值按规范)
N=1.2(NG1K+NG1K)+0.85×1.4ΣNQK=1.2(5.236+0.86)+0.85×1.4×3.6
=11.60KN
N 11.60×1000
≤f= =122.9≤205
φA 0.193×489 支模架立杆的计算长度:
L0 =h+2a
h――支架立杆的步距为1.8m
a――模板支架立杆伸出顶层横向水平杆中心线至模板支撑点的长度为0.9m
L0 =1.8+2×0.9 =3.6m >1.8m(安全)
六、构造要求
梁及楼板采用散拼模板,钢管支撑体系为:立管间距1200×1200,水平管间距1800。从楼板面起200设扫地杆一道,立杆底垫500×500木垫板,增加单杆的承压面积。每6m间距设剪刀撑一道,支撑梁底部的水平杆在中间1/3部位,用双扣件扣紧。梁高超过900的在梁中间应加工一道立杆,以增强对梁的支撑。
高支模架应按脚手架的要求施工,按规定在一定的位置用连墙杆拉结起来,不好埋拉结点的地方和混凝土柱拉结起来。
立杆的接头必须采用对接扣件连接,应符合下列规定:
1)、立杆上的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,相邻接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心至主节点的距离不宜大于1/3步距。
2)、水平杆的立杆在支模顶层杆的搭接长度不应小于1000mm,应采用不小于2个旋转扣件固定。端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。
3)、纵横向水平杆应按满堂架的要求搭设,两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm。
4)、支模架不能和外架连按在一起,更不能以外架作为支模架使用,支模架应有独立的整体性和稳定性。
5)、高支模架的施工和验收,按建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范进行施工和验收(JGJ)130―2001。
6)当梁模板支架立杆采用单根立杆时,立杆应设在梁模板中心线处,其偏心距不应大于25mm。
7)满堂架四边与中间每隔四排支架,立杆应设置一道纵向剪刀撑,由底至顶连续设置。
8)高于4m的模板支架,其两端与中间,每4排立杆从顶层开始向下每隔2步设置一道水平剪刀撑。
七、安全措施及要求
1、 所有操作人员应进入现场后,应做好进场***教育,并做好会议记录,进行详细的安全技术交底
2、
架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。支模架作业下方不准站人,架子工不准在架子上打闹、嬉笑。
3、 每一楼层支模架搭设完毕后,必须验收合格后方可使用。
扫码加入筑龙学社  ·  工程监理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2010-01-27 06:11:21

 发表于2010-02-02   |  只看该作者      

2

没看出来有什么具体的东西

奖励      

  • 奖励于 2010-02-02 23:53:33

 发表于2010-04-18   |  只看该作者      

3

这个也叫方案。根据高支模导则:基本上是垃圾。没大样,没简图,没计算(墙、柱、梁、板都要),没应急。没安全文明、环境保护。垃圾,实在是