只有注浆处理,这还要看业主、监理是否同意呢,III类桩就是废的,要重新施工,地下水大下次就注水用水下砼浇筑了。 |
地下水太大并不会造成砼离析,往往是混凝土浇筑自由倾落高度过大,未使用串筒或溜槽,易造成离析,但是发生离析的桩并不一定是不合格的桩,如果经检测不影响承载力的话,可以不用做任何处理。 |
个人看法, 人工挖孔桩离析预防: (1)加强过程振捣,30cm一层(桩径较小可50cm一层) (2)桩底有小量水,边抽边浇筑边振捣 (3)桩底水量较大,超过1m了,建议采用导管水下灌注施工工艺 不合格处理: 检测后影响承载力,钻心高压注浆了,只好,费用就高些,比起废桩要好(毕竟就最下面有问题,能处理好还是最大节省的) |
人工挖孔桩混凝土离析需要经过桩基检测,使用低应变或超声波检测是需要参建讨论形成纪要,检测结果为三、四类桩,是要通过设计验算是否可以使用,满足不了设计要求,由设计提出加固方案进行实施。 |
采用人工挖孔桩施工,为了降低成本和施工方便,多不按规范而采用直接浇注,未使用套管或溜槽,也不振捣,这样由于浇筑自由倾落高度过大易产生离析。 呵呵,我在施工护坡桩时为了省事也干过,但一般用彩条布做个简易溜槽,当然,振捣也少不了,这样一般不会产生离析。 当然地下水较大时还是要采用水下浇注了,不过人挖桩一般不会有很大的地下水,否则没法施工,如果成空时间很久积水较大,可以先抽水后浇注,省去水下浇注了。 |
以下是引用huaguoyang在2010-1-26 11:21:00的发言: 个人看法, 人工挖孔桩离析预防: (1)... 个人意见 |
1、浇筑混凝土要下套管。 2、浇筑前应将水泵拔出。 3、第一斗砼量要大,快速封底。 4、浇注过程应是连续的,振捣也应是连续的。 |
1、真正检测有疑问,做一下承载力实验,看能不能达到。 2、当初问什么不采用水下灌注混凝土呢? |