以下是引用帅帅在2009-12-9 16:07:00的发言: 我想请问一下,智能建筑中弱电系统较多(如:消防、对讲、监控、电子... 7.0.9当电缆从建筑物外面进入建筑物时,应选用适配的信号线路浪涌保护器,信号线路浪涌保护器应符合设计要求。 7.0.4综合布线系统应采用共用接地的接地系统,如单独设置接地体时,接地电阻不应大于4Ω。如布线系统的接地系统中存在两个不同的接地体时,其接地电位差不应大于1Vr.m.s。 |
我们的做法是:通信系统在进线处加装信号防雷器,监控系统如在室外有设备在摄像机侧及进线处加装二合一防雷器(球机加装三合一),有线电视在进线处加装信号防雷器。 |
智能建筑中弱电系统较多(如:消防、对讲、监控、电子显示屏、有线电视等)在设计或者实际施工中一般采取怎样防雷措施? 规范化的接地系统,我搞过几个,在这里简要地说说吧 一个多系统的弱电工程,一般情况下都要考虑设计做专门的防雷接地系统。常见的接地系统,是9根接地角钢,每排三根,共三排,形成九宫形状。角钢间的间隔一般是接地角钢长度的1--2.5倍(标准的接地交房2.5米一根)。接地扁钢将九宫形状连接起来 焊接到接地角钢上。引出一个接地端点。并引入机房,机房设置接地排和接地母排 需要注意的是:接地角钢需要全部打入地下,角钢顶端一般距地700mm。如果周围地质质量不好,可以在接地角钢周围添加降阻剂或盐巴。完成后,用专用的地主仪测试,弱电系统的规范化地阻的阻值 不能大于4欧姆,通信的标准地阻 以设计标准作参考 |
然后在说一说 防雷 一般的防雷是,做一个防雷的引线和布线(选用钢筋),焊接到建筑物外端(顶部),在中间设置一个防雷盒。并引入地下或是引入地排。如有要求的,可以在防雷系统上设置诸如:浪涌保护器之类的相关部件 |
江苏 徐州 | 建筑电气
2 关注
1 粉丝
21 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)