看看这应急照明系统图有什么问题? |
附加说明:应急照明平面图中设置有应急照明现场控制开关,即应急照明兼作普通照明.此为一个18层的高层办公楼,节假日无人时应急电源(支路)要求可以关闭. |
先说说哈,大家补充 1、从图中看,现场应急照明兼作普通照明的灯具为自带应急电源模块 2、每回路设有回路保护断路器和专用浮充电电源线 3、配电箱应为专用应急照明配电箱 在紧急情况下,配电箱电源应不在“切非”范围,既然是应急照明兼作普通照明,则应有强制点亮应急照明措施,这个图中没有。另外,是否有必要设置带线路保护的专用浮充电电源线,大家也说说看。 |
1.缺少强启线,火灾发生时,开关在关闭的情况下,应急照明不会点亮 2.DPN断路器选型有问题,应该选择1P断路器 3.是否有WDZBNBV线?应该改为:WDZBN-BYJ(F) |
电源自动转换开关画的有问题吧:应该一关闭状态,一闭合状态 |
1.貌似强启线没的问题,问题是前段熔断器应改为接触器 |
以下是引用ilove5241217在2009-12-9 14:13:00的发言:1.... |
以下是引用zsl0429在2009-12-9 15:29:00的发言: [quote]以下是引... 呵呵,前面的问题重复就没提出了,只是认为不是强启线的问题,而是强启信号的问题 附个图,大家找个茬 |
以下是引用ilove5241217在2009-12-10 10:01:00的发言: [quote]以下是引用zsl0429在2... 呵呵,前面的问题重复就没提出了,只是认为不是强启线的问题,而是强启信号的问题 附个图,大家找个茬 我来帮着贴出来 |
呵呵,谢谢,老提示我图的格式不对,我就压缩下添上来了 |