早上没看清楚,以为是2块楼板,所以说了不要加,原来是空调板,这样的情况还是要加的 |
有的说要加,又有的说不要加。这个是有争议的,大家说说理由可以吗?依据什么?? |
楼主是施工单位还是?这个情况应该还是按照设计图纸要求的,如果这个梁配筋尺寸就是按照550梁高的 那就要加腰筋。 如果你那空调板采取的是梁下挂板的,梁配筋按450,按03图集要求,严格的说还是要加腰筋的,因为图集中要求是大于等于450时梁侧面须设置构造筋,间距不大于200. 因此建议还是要加腰筋的,但最后决定权在设计单位。 |
这种情况要加构造筋的,因为空调板不能起到嵌固的作用,比如相同的梁放在卫生间凹坑就不用加构造筋了 |
这个,不加。很多人一看,550-100=450,要加,其实,规范指的梁Hw=550-100-35<450,这个很多工程会遇到,按条条款款,这个不加。之所以很多人意见不统一,是因为03G101-1的大样误导人,图集上的画法是错误的,后面的101系列都改过来了。 至于下面挂个空调板,这个梁有没有抗扭腰筋要看设计了。 |
江西 漳州 | 建筑施工
2 关注
3 粉丝
42 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)