顶板厚1.2m,内楞和外楞的荷载设计取值都没问题,关键是模板的荷载设计取值范围,是取内楞间距300mm,外楞间距600mm,还是取1m呢?个人理解应该是取内楞间距300mm。另外根据建设部的《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》中,高大模板工程,集中线荷载大于15kN/m的模板支撑系统应当组织专家组进行论证审查,集中线荷载大于15kN/m,个人理解是1m范围内的集中荷载之和大于15kn或线荷载大于15kN/m,妥否?请赐教,谢谢!!! 模板:采用18mm厚木胶合板。 内楞:采用100*100mm的松方木,最大间距200mm,中心间距300mm。 外楞:采用双排φ48mm*3.5mm钢管,最大间距552mm,取600mm计算。 (1)模板自重:GM=0.30 kN/m2 (2)内楞自重:0.26kN/ m2 (3)外楞自重:0.21kN/m (4)新浇筑砼自重:30.00kN/m2 (5)钢筋自重:1.1kN/m3 (6)施工人员及施工设备荷载:GRS= 1.0kN/m2。 (7)振捣砼时产生的荷载:GZ= 2.00kN/m2 根据以上荷载计算,验算顶板模板支架强度和刚度时,荷载设计值为: 1.模板:均布荷载 计算宽度取内楞纵向间距Lb=300mm=0.300m 强度荷载:q=(γGT+γGJ+γGRS +γGZ)La =(1.2*30.00+1.2*1.32+1.4*1.00+1.4*2.00)*0.30 =12.54kN/m 刚度荷载:q=(γGT+γGJ ) La=(1.2*30.00+1.2*1.32)*0.30=11.28kN/m 2.内楞:均布荷载 计算宽度取内楞间距L1=300mm=0.30m 强度荷载:q=(γGM+γGT+γGJ+γGRS +γGZ)L1 =(1.2*0.30+1.2*30.00+1.2*1.32+1.4*1.00+1.4*2.00)*0.30 =12.64kN/m 刚度荷载:q=(γGM +γGT+γGJ) L1 =(1.2*0.30+1.2*30.00+1.2*1.32)*0.30=11.38kN/m 3.外楞:集中荷载 计算范围取内楞纵向间距Lb=300mm=0.300m,外楞间距L2=600mm=0.60m 强度荷载:P=(γGM+γGNL+γGT+γGJ+γGRS +γGZ) Lb L2 =(1.2*0.30+1.2*0.26+1.2*30.00+1.2*1.32+1.4*1.00 +1.4*2.00)*0.30*0.60 =7.64kN 刚度荷载:P=(γGM +γGNL +γGT+γGJ) L1 L2 =(1.2*0.30+1.2*0.12+1.2*20.00+1.2*0.88)*0.30*0.60 =4.60kN |
没有说明混凝土浇筑方式,若采用泵送,还应考虑泵送混凝土的冲击力。 |
广东 衡阳 | 给排水
2 关注
0 粉丝
1 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)