关于多联机室内机的选型问题,目前的设计手册和教科书几乎没有详解。我认为室内机选型涉及以下2个方面的子问题,提出来供各位参考,欢迎探讨。 1、室内机在不同室内、外空气参数条件下的冷量换算,在不同连接管道长度条件下的冷量换算,在不同内、外机高差条件下的冷量换算,在不同内、外机容量比例条件下的冷量换算。这些换算的方法通常在厂家技术手册中都有介绍,所以是能够解决的,只是目前尚有一些偷懒的设计师不愿去换算,只想简单地找个估算指标,按样本冷量数据套用。 2、这个问题目前较难解决。由于厂家样本都没有提供“显冷”数据,我们只能按“全冷”数据选型。目前许多设计师都已形成共识,风机盘管选型的主要依据是“显冷”,“全冷”相对而言是次要依据。但现在面对多联机室内机的选型,却只能用“全冷”作为依据。 正是因为以上问题1尚有人不愿去解决,问题2目前暂无法解决,所以如今设计师们选多联机时往往总是把室内冷负荷指标估大很多,再按样本全冷数据选型,以期望达到保险的目的。内心底气越不足,负荷指标估值就越大。 |
现在多联机选型基本是按经验值来选的,这样造成的后果是新手在做设计的时候找不到下手的地方。在相同的场合下,外部因素对经验值的选值大小有着决定性的影响 |