火灾自动报警系统中感温感烟探测器的连接时,用的是头对头的连接方式,我搞不懂到底和并联有啥区别?在那有类似的资料?谢谢 |
实际就是并联,但方向不能错,要走编码信号。 |
我用过西门子的串联方式的,就是每一个点位都是一进一出的界限,最终每个防火区域内的报警回路将形成一个环形。并联简单的讲就是每个点位可以有多个进出线。在自动报警设计规范中应该有这方面的资料。 |
谢谢两位,能在具体点吗?对了还有个问题就是,从火灾自动报警主机出来几路火灾报警总线如回路一,回路二,他们分别进入连接各自的模块箱但是模块箱之间有连接在一起,就是不同回路之间的模块箱为什么要连接在一起呢? |
没明白你说的意思,一个设备不可以接在两个或多个回路上。报警设备布线我见过有环状也有枝状,不同厂家要求不一样。 |