已知条件不全,只能猜了。 你的温湿度控制方式应该是定露点控制,既然如此,如你所说室外湿度大时室内相对湿度无法保证,原因很可能就是盘管的选型有误,选型时只按冷量考虑而没有按处理初终状态点计算。因为你是MAU系统,室内设计工况25,45%的状态其露点温度应在12,3度左右,如果冷冻水是7度的将很难处理到该露点。设计时应采用5度水或者双表冷盘管两级处理,并尽量降低机组断面风速。 此时解决方法可以考虑放弃MAU中二次加热段不用,在每台MAU主送风管上再加一表冷段和二次加热段。 顺便问一下,排风100000,为何新风250000,多余的150000新风去哪了? |
空调的回风仍然是25000,只是油雾分离系统的排风直接接到空调排风上面, |