施工脚手架是要进行安全验算的,应该验算:大横杆、小横杆的强度计算、挠度计算;扣件抗滑力的计算;脚手架立杆荷载的计算;立杆的稳定性计算;连墙件的计算;如果是悬挑架的话,还应进行悬挑梁的受力计算;悬挑梁的整体稳定性计算;锚固段与楼板连接的计算等。 |
施工脚手架方案的编制应该参考:《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001);《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91;《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99);《建筑施工脚手架实用手册》(中国建筑工业出版);《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001);《编制建筑施工脚手架安全技术标准的统一规定》;《钢结构设计规范》(GB50017-2003)及《钢结构工程施工技术标准》(ZJQ08-SGJB205-2003);《建筑施工计算手册》及《建筑施工手册》第四版 、中国建筑工业出版社等资料。 |
我想问一下,脚手架搭设在楼面涉及到结构安全的是否要原设计单位进行验算,有无文件规定,设计单位是有偿还是无偿验算 |
以下是引用刘永华888在2010-5-25 21:30:00的发言:我想问一下,脚手架搭设在楼面涉及到结构安全的是否要原设计单位进行验算,有... 对于脚手架的计算,方案样本在各大论坛到处都是,你可以下载套用。 对于计算书的解析,给你个自编的资料,关于落地架的计算书各个计算要点解析。 http://www.tydfjz.com/read.php?tid=480279#tpc 希望版版大人不要删除。 |
设计单位认为脚手架或模板支撑系统支撑在主体结构上,结构安全验算应由施工单位验算,或有偿验算 |
我来回答你关于脚手架安全验算问题: 1.按照建设部建质2009.87号文件要求搭设24m以上的落地式脚手架属于危险性较大的分部分项工程,是要编制专项施工方案的。 2.专项方案中就包含了脚手架的计算,计算内容如下: 一.荷载计算,包括永久荷载、施工荷载、水平风荷载。 二.脚手架构配件的力学特性及几何参数。 三.纵横水平杆计算。 四.连接扣件的抗滑移计算。 五.立杆整体稳定和局部稳定计算。 六.连墙件计算。 七.立杆地基承载力计算。 八.如果有悬挑架,还要进行悬挑设施的计算。 九.如果是高层施工的悬挑架还要对脚手架的分段卸荷计算。 总之,现阶段你就按照建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2001,2002年版的规范执行就没有问题。仅供参考。 |
四川 自贡 | 路桥市政
2 关注
1 粉丝
17 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)