提高10KV配电线路电压质量之我见

发表于2009-05-29     1732人浏览     3人跟帖     总热度:14  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2009-06-01 01:26:05

 发表于2009-05-29   |  只看该作者      

2

即在变电站内部投切并联电容器,提高10KV配网线路电压质量有一定的积极作用。
在实际运行中往往采用分组是电容器,在设备铭牌上单组电容器型号如:BAMH 11/ -600-1×3W,分组式电容器如BAMH 11/ -600+600-1×3W。
按照公式(2)分析很容易得出结论:分组式电容器在变电站内无功补偿和调压方面更加灵活。
  另外,《渭南电力系统调度规程》明确规定了:变电站电容器投、停的原则为保证变电站10KV母线电压在10-10.7KV范围内,投入容量应就地补偿无功不向系统到送无功为原则。分组电容器在本站负荷较小时投入一组,负荷较大时全部投入。可见,分组式电容器更适合无功补偿、电网电压调整和电网经济运行的要求。
  2、调整变电站主变器分接头的方式提高10KV配网网线路电压的方式
  变压器调压分为:顺调压、逆调压和常调压三种方式。其中:
  逆调压是在高峰负荷时升高电压,低谷负荷时降低的调压方式。顺调压是在供电线路不长,负荷变动不大的情况下,高峰负荷时降低电压,低谷负荷时升高电压的调压方式。常调压是保持电压为一基本不变的数值的调压方式。
  由于10KV配电线路广泛采用大树干、多分支单向辐射性供电方式。高峰负荷时,线路电压偏低,低谷负荷时线路电压偏高。所以,对于35KV/10KV降压变电站大多采用逆调压的调压方式,即在高峰负荷时升高电压,低谷负荷时降低电压。
  变压器调压的原理;
  设变压器一次侧电压为U1,二次侧电压为U2,变压器变比为K。因为:
K= U1/U2

奖励      

  • 奖励于 2009-06-01 01:26:06

 发表于2009-05-29   |  只看该作者      

3

高峰负荷时,U2降低,要提高电压,就需要减少变压器变比K,即减少变压器一次侧线圈匝数,同理,低谷负荷时,U2升高,要降低电压,就需要增大变压器变比K,即增加变压器一次侧线圈匝数。
  现场运行人员在实际工作中,要按照《变电站现场运行规程》规定,将电容器的投切和变压器档位的调整要相互配合,来达到提高10KV配电网线路首端即变电站10KV母线电压在规定的范围内,
  3、10KV配电线路上装设高压并联电容器
  10KV配网线路的特点是:负荷率低,负荷季节性波动大,配电变压器的平均负荷率低,供电半径长,无功消耗多,功率因数低,线路损耗大,末端电压质量差。所以,在10KV配电线路上宜采用分散补偿的方式,来提高线路的运行性能,降低电能损耗,提高网络的电压质量。
  配电线路分散补偿,是指把一定容量的高压并联电容器安装在供电距离远,负荷重、功率因数低的10KV架空线路上。如下图所示:

奖励      

  • 奖励于 2009-06-01 01:26:09

 发表于2009-05-29   |  只看该作者      

4

奖励      