关于排烟风管中各处风管的风量问题~~~~

发表于2009-05-09     2318人浏览     5人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2009-05-10 16:18:28

 发表于2009-05-09   |  只看该作者      

2

立管的风量应该是和风机一样都是13200M3/h,但是到了每层的支风管上会因弯头或三通的这些局部阻力和沿程阻力风量肯定会减少吧???那如果减少会减少多少?如何计算呢?

奖励      

  • 奖励于 2009-05-10 16:18:42

 发表于2009-05-09   |  只看该作者      

3

立管风速较水平管道风速小,大约10到14m/s,每个排烟口和支管的风量选取依据每层要达到一定的排烟效果必须的量,每个排烟口和支管的风速依据风量的确定计算,重点在各个排烟口和支管的阻力最小化和阻力平衡设计,否则就达不到设计效果。

奖励      

  • 奖励于 2009-05-10 16:18:53

 发表于2009-05-09   |  只看该作者      

4

公式就是阻力计算公式,节点阻力系数查相关表格就行,关键不在公式,而是思路。

奖励      

  • 奖励于 2009-05-10 06:15:51

 发表于2009-05-11   |  只看该作者      

5

1、风速问题:金属管道时,风速不宜超过20M/S,非金属不宜超过15M/S。排烟口风速不宜超过10M/S。
2、风量问题:排烟量计算,以每层为例,如果负担2个或2个以上排烟分区排烟的话,按照最大分区面积*120M3/H计算。
详细要求建议看看《建规》。

奖励      

  • 奖励于 2009-05-12 03:26:49

 发表于2009-05-12   |  只看该作者      

6

这个我清楚的,建筑防火规范我也看过。这些数据就是这么计算出来的。
但是各个节点的风速和风量可不是这么算的啊!

奖励      