建筑设计防火规范GB50016-2006 7.2.10 建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封堵。 建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞应采用防火封堵材料封堵。 |
防火封堵就是这样子的,穿防火分区或穿楼板时,洞的两层要用钢板固定,中间是防火枕和防火泥,防火堵料的价格是很高的,防火枕大概7000块一立方呢。 这个防火封堵应该在投标时就应该计算到里面去了,如果没算进去,甲方又盯着这事,那就认赔吧。要不就偷工减料,找些钢结构隔板的料,也是防火的,也能起到阻火的作用。 |
三楼很有现场经验!对于这个问题,怎么说呢,如果这个楼你需要评奖,那么还是按照规范要求进行防火封堵。如果要想办法处理你现在的问题,我提这么几点方法,你看合适不:1、如果原预留洞尺寸远大于桥架安装尺寸,我建议你二次建模并灌浆,混凝土凝固后再考虑用防火枕等进行封堵,这个解决方法最合适,混凝土总比防火材料要便宜吧。2、你从当地应该能找到防火板和防火岩棉,混凝土下方固定防火板然后塞满防火岩棉,上部用防火板封盖,这样应该也能达到要求,而且美观程度也比较高。3、钢板,其防火封堵无非是为了阻止不同防火分区间烟气、火焰等串走。那么利用钢板进行封堵,也能达到其要求,而且优点是以后维修方便一些。 |
针对这个问题,我认为规范只是要求用防火材料进行封堵,对于图集来说也只是提供了几种做法,我们具体施工时主要我认为把握住一点那就是达到防火要求,用防火材料封堵就可以了,防火材料很多例如岩棉就是防火材料的一种,你可以在上下两层用桥架的下脚料或者用废钢板采用膨胀螺栓固定,中间采用岩棉塞实这样既可以达到防火要求,又可以节约陈本,一般工地上官道大多采用岩棉保温,会有很多岩棉的废料,可以有效利用的。 |
我们的工地上是利用岩棉封堵的 但感觉上有点滥芋充数 还是用防火泥来的好。 |
象消防用料一定要估计长远,一旦发生火灾,如果排查找不出原因,使用规范外的替代材料会成为替罪羊,得不偿失。 |
"老鼠进入专用配电房10kV高压柜造成短路事故。 我局管辖的一条10kV线路电流I段保护动作跳闸,经过急修班的巡查,发现老鼠进入交警专用配电房10kV高压柜进线单元,造成A、B两相短路,现场进行检查处理后恢复送电。这个事故告诉我们,电气设备的防小动物工作不能放松,日常应加强检查防小动物措施,及时封堵,确保安全运行。" 同志,你们搞施工的有严重责任,变电所怎么会让老鼠进来呢? 首先你们的进线电缆处就没有用防火泥封堵 |