这个问题希望大家多发表意见。目前的KTV新风系统及排风系统我接触的不多,请有经验的朋友多提宝贵建议。 |
第三地晚餐 应该是苏州的吧 知道西部KTV吗 我来说下那里的排风方案:它是在每个房间做排气扇,气体直接排放到吊顶里面,它的整个吊顶都是通的,在4面外墙上开通风口,使其自然通风 |
以下是引用gwjhhzzz在2009-4-17 10:38:00的发言:第三地晚餐 应该是苏州的吧 知道西部KTV吗我来说下那里的排风方案... 你说的方法,那天晚上我对我哥说了,我说要不就直接排放到吊顶内部,外墙安装百叶,在风压和热压的作用下肯定能排掉,我哥担心因为卫生间潮气比较大,会损坏吊顶,就把我否决了。 你这么一说,我感觉我当时的思路还是对的,哈哈! |
不过过这样做要注意吊顶里面的空调 不要让吊顶里面的污浊气体被空调的回风吸进房间 |
[quote]以下是引用gwjhhzzz在2009-4-17 11:02:00的发言: 不过过这样做要注意吊顶里面的空调 不要让吊顶里面的污浊气体被空调的回风吸进房间 [/quot 考虑的有道理,杜绝回风和排风串味! 赞一个! |
讨论时建议结合建筑防火要求来考虑,看看能否满足够. 10.1.1 通风、空气调节系统应采取防火安全措施。 10.3.1 通风和空气调节系统的管道布置,横向宜按防火分区设置,竖向不宜超过5 层。当管道设置防止回流设施或防火阀时,其管道布置可不受此限制。垂直风管应设置在管井内。 10.3.16 设备和风管的绝热材料、用于加湿器的加湿材料、消声材料及其粘结剂,宜采用不燃材料,当确有困难时,可采用燃烧产物毒性较小且烟密度等级小于等于50 的难燃材料。 风管内设置电加热器时,电加热器的开关应与风机的启停联锁控制。电加热器前后各0.8m 范围内的风管和穿过设置有火源等容易起火房间的风管,均应采用不燃材料。 |
假如新风设计成直入式,在包厢或者酒店客房,没有使用的房间的新风,只存留于吊顶,但空气饱和时,浪费能源的问题应该不是很大吧,送入风盘的回风箱混合,但是你风盘不开,不使用的房间不会白白消耗着新风。 我只是这么想,呵呵。 |
以下是引用weiaik1987在2009-5-13 16:19:00的发言: 假如新风设计成直入式,在包厢或者酒店客房,没有使用的房间的... 如果房间不用,既是和回风混合的送风方式,风盘不开,新风还是会通过回风口送出去,照样浪费! |
假如新风设计成直入式,在包厢或者酒店客房,没有使用的房间的新风,只存留于吊顶,但空气饱和时,浪费能源的问题应该不是很大吧,送入风盘的回风箱混合,但是你风盘不开,不使用的房间不会白白消耗着新风。 我只是这么想,呵呵。 |
河南 济宁 | 暖通空调
0 关注
5 粉丝
92 发帖
17 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)