除了施工组织常规的审核(比如人员、组织、设备、安全)等以外,技术上重点审核以下几点:1.地下室防水施工工艺审核:底板、外墙或有覆土的顶板,可能要用抗渗混凝土,这一方面要有详细的、具备可操作性的施工方法。2.特殊施工方法审核:对于很深的地下室,往往要跟支护方法结合,如采用地下连续墙支护,可以考虑逆作法施工,对于不用逆作法施工的有内支撑系统的,也要根据实际考虑其相应的措施。3.施工过程可能碰到的问题及处理应急方法审核:施工队往往很难理解底板的双向受力或反向受力控制等因素,钢筋的搭接会出现接头位置不对的问题,另外地下室底板如比较厚,有施工缝留设不对,大体积混凝土水化热控制不好等问题。