不知道你是做什么的。如果是做设计的,那么,GB50017中对此有明确的规定和计算方法;如果你是做施工的,那么,你的问题要问出图纸的设计院,由他们给出详细的图纸。 还有,这种东西叫箱型梁或者箱型柱,不叫方钢,老是让人产生误解。实心的才叫方钢。 |
我只能回答第二条,这种情况肯定是要加的,有个集中荷载,不加劲板受力肯定有问题。我做过好多箱型柱,有集中荷载处一般都有劲板。这个只有上方有荷载,可以采用三面焊。不过你要是做箱型结构比较多的话,要准备电渣焊机了。 |
我也只能回答第二条,有局部压应里时一般都是是要加劲板的,若不加需验算局部承压强度,具体请件钢结构规范4.3.1条里面有详细的规定。若加加劲板,加劲板的焊缝为三边角焊缝,一边电渣焊或用槽焊。 |
个人觉得应该加,和H型吊车梁同样的道理啊,应该是加方板就可以吧,个人觉得,没做过这么大的 |
应该要加的,即使不受集中力作用,箱型截面在组立和自动焊接的时候加加劲板也是有利于截面的表面平整度的控制,可以采用三面角焊和一面电渣焊,或者采用箱型截面内两边顶紧的矩形加劲板焊接两边 |
中国 | 结构设计
2 关注
0 粉丝
3 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)