本论坛也讨论过这个话题,个人认为还是应该用280度阀,实际工程中也一直是这个做法 补风通常是补室外新风,进风点只有室外百叶窗,除非室外或机房着火才有可能有烟雾送进室内,且补风管也是采用和排烟管相同的保温措施,所以短时间内送进高温空气的可能性也不大,与采用70度阀比较综合考虑还是利大于弊 |
280度阀,理由很简单,机械排烟自然补风时还不也是到了280度才不补风了。而且就像楼上所讲,补风应该都是从室外补充新风,不会含烟雾的,即便温度高于100度也是要送风的,否则排烟无法正常运行,100度的空气对促进火势没什么效果的,人还可以停留在两三百度干燥的空气之中呢。 |
建规10.3.14 防火阀的设置应符合下列规定:1 除本规范另有规定者外,动作温度应为70℃。 |
确实,10.3.14中规定了防火阀的动作温度是70度,但这里指的防火阀只是针对通风、空调系统中的,包括普通防火阀、防火调节阀、防烟防火阀等,其动作温度都是70度;而防排烟系统中的防火阀,包括排烟防火阀和远动排烟防火阀,其动作温度是280度的。现在关键是把排烟的补风管道列为哪个系统了,如果是通风空调系统,那么就是70度的;如果是防排烟系统,就是280度的。你觉得应该是哪个系统呢? |
关于这个问题要从几个简单的方面阐述一下: 1、首先关于280度的来源:经验值是当排烟风管中的烟温达到280度时,烟气中已经带火;这是按照常理来说人已经疏散完成(特殊情况除外),这时排烟已经无实际意义,还要避免火势蔓延,而且火灾初起5-20min时烟气才能达到250度! 2、为什么补风?补风的目的是保证气流组织的正常,利于排烟,且能补充氧气,保证人员疏散时间。 3、规范要求风机在280度高温下要正常运转30min,这里补风也需要30min,那么这时温度已经接近280度了!(规范矛盾处:280度阀门都关了,风机转有什么意义?我理解应该是280度之前,呵呵!) 根据以上几条,我推荐采用 280度风阀,这样才能排风风机运转同时补风风机运转,补风补进来排烟才能排出去! |
我的理解,机械强补风用在什么地方?就是和和机械排烟相结合的地方。 所以排烟系统的防火阀温度是280度,那么机械排烟的温度也是280的,不能因为是补风,就说70度自熔,我认为这样理解不正确。 还是280度。 |
我认为应该采用70度的防火阀。补风是来自室外的新风,温度应该最多40多度 ,如果室外的新风温度大于了70度,那就说明室外也肯定已经发生火灾了,再将发生了火灾的烟气送入室内,那不是完全背离了排烟本质了吗? |
感谢各位的捧场,大家说的都很好,鬼版的阐述,从高温的烟雾形成的时间分析了具体情况,这也许就是设置70度或280度的原因之一。 看了下一些图集及技术规程,我认为有很好的参考价值。 1、07K103-1(建筑防排烟及暖通空调防火设计)图集上面的设置,P28、P29、P30、P31页,进风均采用70度防火阀,排烟采用280度防火阀。且在P32页电气联动说明:4、防排烟系统控制要求:火灾报警后,停止有关部位空调、通风系统,关闭电动防火阀,并接受其反馈信号;启动有关部位的防排烟风机、排烟阀,并接收其反馈信号(防火阀、排烟阀可串联接力控制,以最末阀作反馈信号);送风机当其防火阀达到70度时,自动关闭,排烟机当其防火阀达到280度时,自动关闭;防排烟风机应能不通过总线编码模块直接手动控制。 2、上海市工程建设规范-民用建筑防排烟技术规程4.1.8设有排烟系统的部位宜设自动喷水灭火系统,并应设补风系统。补风系统可采用机械送风方式或自然进风方式。 |
70度的防烟防火阀就成!因为是补风!而补风的来源是直接来自室外的,室外的空气会达到70度吗?! 如果设成280度的话,如果在进风井道对室外的百叶窗附近着火了,而车库里面的平时通风还在运行,在压差的作用下,那不把火传到车库了吗?!而且是也把火势通过送风系统给蔓延了吗?! 如果是70度的防烟防火阀的话,这样的情况就可以避免!送风的温度超过70度系统就关闭了! |