一级、二级负荷一定要末端双电源切换吗

发表于2008-11-25     13732人浏览     10人跟帖     总热度:29  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2008-11-26 02:36:14

 发表于2008-11-25   |  只看该作者      

2

做法一样吧。只要保证一、二级负荷有双电源自动投切就可以了。

奖励      

  • 奖励于 2008-11-26 02:36:46

 发表于2008-11-25   |  只看该作者      

3

必须要

奖励      

  • 奖励于 2008-11-26 02:36:58

 发表于2008-11-25   |  只看该作者      

4

一级负荷应由两路独立电源供电,在最末一级配电箱处切换;
二级负荷宜由两个电源供电,也在最末一级配电箱处切换,
如果配电变压器低压侧为单母线分段且母联断路器采用自动投入方式时,也可选用可靠独立出线的单回路供电。

奖励      

  • 奖励于 2008-11-26 02:37:18

 发表于2008-11-26   |  只看该作者      

5

有没有规范规定呢,好象没有吧,我找了没找到!不知道该怎么做,以前的做法就是末端切换,就是不知道这么做得依据!

奖励      

  • 奖励于 2008-11-28 04:27:42

 发表于2008-11-26   |  只看该作者      

6

好像没有特别的规定,但是一定要符合<民用建筑电气设计规范>JGJ16-2008第3.1.1、3.1.2、3.2.8、3.2.9条的规定

奖励      

  • 奖励于 2008-11-27 00:29:26

 发表于2008-11-27   |  只看该作者      

7

不过在技术措施里第5页好像有一个条文:

奖励      

  • 奖励于 2008-11-28 04:23:00

 发表于2008-11-27   |  只看该作者      

8

大家认为如何,可以按照技术措施来做吧,或者说可以吧技术措施作为设计的依据吗?

奖励      

  • 奖励于 2008-11-28 04:23:11

 发表于2008-12-03   |  只看该作者      

9

技术措施这本书在做设计的时候对我的帮助不小
我个人觉得这本书很好哈

奖励      

  • 奖励于 2008-12-04 06:03:56

 发表于2008-12-06   |  只看该作者      

10

以下是引用leiio在2008-12-3 21:37:00的发言:技术措施这本书在做设计的时候对我的帮助不小我个人觉得这本书很好哈...
有帮助是一回事,而能不能作为设计依据则是另一回事。许多人都不把技术措施作为设计依据的,因为他不是规范。不知道大家怎么看这个问题。