求助,这栋单身宿舍楼需要设室内消防给水不?

发表于2008-11-06     3735人浏览     6人跟帖     总热度:10  

请教各位:
现有贵州某单位单身宿舍楼,长*宽*高=51*16*18m。6层楼,。内通走廊,两侧布置房间。每间房内设有卫生间,有给水管道。楼道内可设有灭火器。
工程属于厂矿自己内部的建筑,倒是不需要消防部门的验收。
业主单位倒是想省钱,能不搞最好。但也怕明显违反消防设计。
我本来是搞施工的,业主想省事,要我们施工单位帮他搞设计。本来就挣不了钱,何况如果要按规范设室内消防给水,出设计、报业主等审图、施工等等就是一堆的麻烦事。所以我们也不愿意多这事。所以请教于各位前辈、师兄。
请问按规范该建筑是否需要设室内消防给水不?有无可规避的可能?
最好能告诉,采用或是规避的话,又是根据用规范的哪条哪款。
事情焦急,还请各位前辈、师兄赐教。不胜感激!!!
扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2008-11-07 06:19:51

 发表于2008-11-07   |  只看该作者      

2

此类性质的建筑国家有明文规定,我给你看一份文件.
中华人民共和国公安部
关于贯彻公共安全行业标准
加强消防监督有关问题的通知
公消[2007]226号
各省、自治区、直辖市公安消防总队:
近日,公共安全行业标准GA703-2007 《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》经公安部技术监督委员会批准发布,将于今年8月1日起实施。为了贯彻落实该标准要求,大力推动住宿与生产储存经营合用场所(俗称“三合一”)火灾隐患的整治,同时汲取近年来特别是今年几起重特大火灾事故教训,切实做好消防监督工作,现将有关要求通知如下:
一、 强制性公共安全行业标准GA703-2007《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》,对“三合一”场所的概念、防火分隔、安全疏散、消防设施和火源控制等消防技术措施作了相应规定,重点解决“三合一”场所火灾隐患治理工作中面临的突出问题。各地公安消防部门要按照标准要求,并结合当地实际情况,切实督促做好“三合一”场所火灾隐患的治理,预防和减少火灾事故的发生。对于“三合一”场所可能涉及到的其他消防安全要求,还要符合国家现行有关标准和地方相关规定的要求。该标准中的自动喷水局部应用系统(俗称简易喷淋)和独立式感烟火灾探测报警器的设计、安装应按现行相关规范执行。
二、按照《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084关于湿式自动喷水灭火系统环境温度应大于4℃的要求,北方寒冷地区建筑中湿式自动喷水灭火系统的高位水箱和室内外消防管道要采取防冻措施;按照《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261的要求,要做好自动喷水灭火系统的日检、月检、季检和年检工作,特别是每季度应逐一进行末端放水检查,确保系统完好有效。
三、公共建筑内燃油、燃气设备(如燃油、燃气灶具)的供油、供气管道应采用金属管道,管道上应设置手动和自动切断阀,防止油、气泄漏引起火灾。
四、公共建筑内火灾危险性较大的部位应与其它部位采取防火分隔措施,预防火灾蔓延扩大。公共建筑中的顶棚和疏散楼梯间装修应严格按照《建筑内部装修设计防火规范》GB50222执行,严禁采用可燃材料装修。
五、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045(1995年版、1997年版、2001年版、2005年版)规定高层民用建筑的特殊重要设备室应设气体灭火系统。高层民用建筑中火灾危险性大、发生火灾后对生产和生活产生严重影响的配电室等,属于“特殊重要设备室”,应设气体灭火系统。
各地接此通知后,针对上述要求,结合当地实际情况,在消防建审、验收和监督检查工作中,依法贯彻落实。

公安部消防局

奖励      

  • 奖励于 2008-11-07 17:16:42

 发表于2008-11-07   |  只看该作者      

3

建筑设计防火规范》 8.3.1中规定:超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;宿舍我觉得属于非住宅类居住建筑,而且超过了5层,体积为14688立方米,应该设置消火栓和灭火器.消防用水量为15L/S,同时使用水枪数量3只。灭火器按危险等级为严重危险级 A类火灾计算配置。不用设置自动喷淋!

奖励      

  • 奖励于 2008-11-07 18:00:42

 发表于2008-11-08   |  只看该作者      

4

谢谢两位的回复,予以部分筑龙币答谢
又请教:根据实际情况,准备在两个楼梯间设消防主管,每层设消火栓,内配水枪。在室外汇合。室外消防给水管道利用旁边办公楼的管道,不设消防水池。
问:1.单身楼在室外需要设消火栓不?2.大致估算,主管、每层分管的直径3.大致估算,消火栓、水枪口径,型号。3.某楼为例,主管穿楼板的时候设有套管,楼上到楼下均未固定。那主管应该如何固定,在哪固定?4.消防管道的安装规范有没有?
实在是外行,可能言语表达不太标准。
还请帮助!!!

奖励      

  • 奖励于 2008-11-08 08:11:16

 发表于2008-11-08   |  只看该作者      

5

我的想法:1.“如果室外已经有消火栓(我的意思是不在该宿舍附近),这个宿舍楼在该消火栓保护半径150米以内,那我觉得就没必要在宿舍楼附近加室外消火栓。2.这个问题我有点疑问,不知道你的消火栓是怎么布置的。按正常来讲,一层要布置约2-3个消火栓,连接管DN65就够了。消火栓选用甲型单栓,麻质水龙带25m,栓口65mm,水枪19mm。3.具体如何固定请看《施工验收规范》。4.见施工及验收规范

奖励      

  • 奖励于 2008-11-08 17:53:34

 发表于2008-11-08   |  只看该作者      

6

谢谢。

奖励      

  • 奖励于 2008-11-09 02:34:59

 发表于2008-11-13   |  只看该作者      

7

需要设置室内消火栓系统,室外消防由厂矿统一解决,不需要设置自动喷淋系统,需要设置灭火器。