1榆林电厂工程的特点:榆林电厂地处陕北地区,冬季时间长,有效施工时间短;且冬季气温较低,对冬季施工带来许多不利因素。但榆林电厂工程明年8月份首台机组要具备发电条件,今年必须确保大部分主体工程完工。因此,冬季必须施工的项目较多,增大了工程成本。 2混凝土和钢筋混凝土工程当室外日平均气温连续五天稳定低于5℃时,即转入冬期施工。砖石工程当预计连续十天内的平均气温低于5℃时,即转入冬期施工。钢结构工程当环境温度低于0℃时,即转入冬期施工。当次年初春连续七昼夜不出现负温时,即转入常温施工。在冬期施工前后,应密切注意天气预报,以防气温突然下降,遭受寒流和霜冻的袭击。 3凡进行冬期施工的工程项目,必须复核施工图纸,进行热工计算,核对其是否符合冬期施工要求,必要时可请建设和设计单位变更设计。不符合冬期施工要求的工程不准施工。 |
楼主的施工地点和标题不对,榆林在陕西而不是内蒙。本人在内蒙准格尔旗施工过2*300MW火电厂,内蒙进入十一月以后,除了采用暖棚外其他的方法不多,温度比榆林要低得多,如你方案中所说的保温材料如草袋等的数量远远不能满足施工要求,更起不到什么效果。 |
内容上加上“冬季施工项目”和“混凝土热工计算”就更好了! 附热工计算:冬季施工混凝土热工计算步骤如下: 1、混凝土拌合物的理论温度: T0=【0.9(mceTce+msaTsa+mgTg)+4.2T(mw+wsamsa-wgmg)+c1(wsamsaTsa+wgmgTg) -c2(wsamsa+wgmg)】÷【4.2mw+0.9(mce+msa+mg)】 式中 T0――混凝土拌合物温度(℃) mw、 mce、msa、mg――水、水泥、砂、石的用量(kg) T0、Tce、Tsa、Tg――水、水泥、砂、石的温度(℃) wsa、wg――砂、石的含水率(%) c1、c2――水的比热容【KJ/(KG*K)】及熔解热(kJ/kg) 当骨料温度>0℃时, c1=4.2, c2=0; ≤0℃时, c1=2.1, c2=335。 2、混凝土拌合物的出机温度: T1=T0-0.16(T0-T1) 式中 T1――混凝土拌合物的出机温度(℃) T0――搅拌机棚内温度(℃) 3、混凝土拌合物经运输到浇筑时的温度: T2=T1-(at+0.032n)(T1-Ta) 式中 T2――混凝土拌合物经运输到浇筑时的温度(℃); tt――混凝土拌合物自运输到浇筑时的时间; a――温度损失系数 当搅拌车运输时, a=0.25 4、考虑模板及钢筋的吸收影响,混凝土浇筑成型时的温度: T3=(CcT2+CfTs)/( Ccmc+Cfmf+Csms) 式中 T3――考虑模板及钢筋的影响,混凝土成型完成时的温度(℃); Cc、Cf、Cs――混凝土、模板、钢筋的比热容【kJ/(kg*k)】; 混凝土取1 KJ/(kg*k); 钢材取0.48 KJ/(kg*k); mc――每立方米混凝土的重量(kg); mf、mc――与每立方米混凝土相接触的模板、钢筋重量(kg); Tf、Ts――模板、钢筋的温度未预热时可采用当时的环境温度(℃)。 根据现场实际情况,C30混凝土的配比如下: 水泥:340 kg,水:180 kg,砂:719 kg,石子:1105 kg。 砂含水率:3%;石子含水率:1%。 材料温度:水泥:10℃,水:60℃,砂:0℃,石子:0℃。 搅拌楼内温度:5℃ 混凝土用搅拌车运输,运输自成型历时30分钟,时气温-5℃。 与每立方米混凝土接触的钢筋、钢模板的重量为450Kg,未预热。 那么,按以上各步计算如下: 1、 T0=【0.9(340×10+719×0+1105×0)+4.2×60×(180-0.03×719-0.01×1105)+2.1×0.03×719×0+2.1×0.01×1105×0-335×(0.03×719+0.01×1105)】/【4.2×180+0.9(340+719+1105)】=13.87℃ 2、 T1= T0-0.16(T0- T1)=13.87-0.16×(13.78-5)=12.45℃ 3、 T2= 12.45-(0.25×0.5+0.032×1)(12.45+5)=9.7℃ 4、 T3= (2400×1×9.7-450×0.48×5)/(2400×1+450×0.48)=8.5℃ |
陕西 宝鸡 | 建筑施工
0 关注
4 粉丝
25 发帖
11 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)