防火风管密封垫料

发表于2008-10-10     4993人浏览     5人跟帖     总热度:42  

扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2008-10-13 17:44:22

 发表于2008-10-13   |  只看该作者      

2

复合玻纤板风管!
它是近年最新的风管管材,以容重64kg/m3、厚度25mm的离心玻纤板为基材,内复玻璃丝布,喷胶处理,外复防潮铝箔粘结,符合《中华人民共和国建材工业行业标准》JC/T591―1995复合玻纤板风管标准。该产品具有消声、保温、防火、防潮、漏风量小、经济适用等优点,材质轻,搬运吊装容易,现场修改方便、易施工,组装便捷,需密封的连接点少.节省安装空间,热效高,操作安静,工作寿命长,性能价格比最优,综合造价低,但要防止被水长期浸泡及施工中人为破坏。

奖励      

  • 奖励于 2008-10-13 17:44:12

 发表于2008-10-13   |  只看该作者      

3

复合玻纤板风管性能特点
保温性能
复合玻纤板风管的管壁为离心玻璃纤维板,导热系数小(平均温度24度时是0.029W/m K,70度时是0.04W/m K),特别是外表复合铝箔布具有很高的热反射能力,且其强度和韧性均大大超过铝箔纸,不易破损。因其风管壁即为保温层,管道采用榫接、T形内框架对接和铁皮插接(或外法兰连接),使整个风管各部位保温均匀,无冷桥现象产生,具有良好的保温绝热性能。而镀锌铁皮风管和无机玻璃钢风管均无保温性能,须另加保温层和保温防护层。
防火性能
复合玻纤板风管是以不燃性玻璃纤维棉板为基材,采用自制阻燃性粘合剂(获国家专利),将铝箔布和玻璃丝布分别复合在基材的两侧。因而成品风管属不燃材料,符合GB8624―1997《建筑材料燃烧性能分级方法》A级合格,具有良好66防火性能。而镀锌铁皮风管和无机玻璃钢风管虽属不燃材料,但其保温材料是否燃烧要依材质而定,原采用聚苯乙烯板做夹层,因在外加火源作用下会产生有毒气体,逐步被淘汰。现通常选用离心玻璃棉等不燃保温材料作夹层,因强度等问题,产品质量尚不是很稳定。
防潮性能
复合玻纤板风管所用材料中无易腐材料和部件,风管外表面为防潮铝箔布,其透湿率为o,具有极强的防蚀能力,玻纤板的吸水率不大于2%,管道长期处在潮湿环境中,它的消声和保温等各种性能不会改变,因其为多孔材料,要防止管道内部、管端和切口处被水长期浸泡。
而镀锌铁皮风管易受潮、腐蚀生锈,在输送含湿量大的空调用空气时更为严重,尤其风管制作时在铁皮咬口处镀锌层遭到破坏,同时又不易弥补和防腐处理,冷桥产生处也会有凝露对管道产生腐蚀,因此影响了其整体寿命。无机玻璃钢风管,受原料配比的制约,其防潮能力的稳定性较差。
漏风量
规范规定风管漏风量应根据管道长短及其气密程度,按系统风量的百分率计算。风管漏风率宜采用10%(对于一般送排风系统)。
复合玻纤板风管通过开槽、合榫、胶粘制作连接,结合缝再用铝箔胶带密封,不加固风管漏风量基本为0,加固风管漏风率不大于1%,系统漏风率不大于2%,当管内静压为500Pa时,风管单位面积漏风量小于1.8m3/h.m2。
强度
复合玻纤板风管的管壁为轻型玻纤板,易搬运和施工,能满足一般通风空调的承压要求。风压在500Pa时,管壁变形量不大于1%;壁厚为25mm的玻纤风管能承受800Pa静压力。如需承受更大压力时或风管边长在630mm以上时,可按风压大小及设计要求进行加固,最高可承受风压1500Pa。
重量
复合玻纤板风管的容重为64kg/m3,单位面积重量为2.8kg/m2(厚度δ=25mm,包括吊托支架的重量1.5kg),在各类风管材料中其重量最轻。镀锌铁皮风管的容重为7870kg/m3,无机玻璃钢风管的容重为2100kg/m3。
摩擦阻力
复合玻纤板风管内壁为玻璃丝布,表面粗糙度为0.2mm,略大于铁皮风管的测定值,在风管内风速小于15m/s条件下,其沿程阻力与铁皮相比不超过7%(含风管内加固撑杆增加的阻力),而在一般通风空调管道中沿程阻力只占局部阻力的10%左右(超级风管和镀锌铁皮风管的局部阻力基本一样),因此玻纤风管与铁皮风管相比增加的通风阻力不到1%,对整个风管系统影响不明显,基本可忽略。无机玻璃钢风管的摩擦阻力大于铁皮风管,接近于复合玻纤板风管。
玻纤风管屏蔽纤维能力
复合玻纤板风管内壁为复合玻璃丝布,具有屏蔽纤维飞散的能力。在管内风速15m/s条件下,风管内壁纤维不脱落,完全符合国家卫生标准,确保室内空气质量及环境。
使用寿命
复合玻纤板风管是以玻璃纤维为基材,重量轻、耐腐蚀、抗老化,易拆装、修复和变更管线,寿命可长达10―30年,国外已有使用30年的工程实例,国内也有使用十几年的工程实例。镀锌铁皮风管因其防潮性差,加工制作中又会使镀锌层破坏,更易造成腐蚀生锈,降低了风管的整体寿命,其寿命一般为5-10年。而无机玻璃钢风管,因其防潮稳定性较差(相对而言),虽强度较高,但比较脆弱,寿命一般为5-10年。
施工安装
镀锌铁皮风管:管道较重,制作、安装周期长、速度慢,管道尺寸及走向变更时费工费时,保温层在风管安装好后现场安装,工序繁琐,在风管法兰处保温厚度不易保证或无保温,将产生冷桥现象,风管四周应留足必要的保温层安装操作空间,否则保温层覆盖均匀度会因安装净空不足而不易保证,外表不美观,加装消声器,需要更大的空间,且增加安装难度和工作量。
无机玻璃钢风管:管道笨重,不易搬运,强度较高,但比较脆弱,易受碰撞导致酥裂和破损。制作、安装周期长、速度慢,管道尺寸及走向变更时费工费时,损耗极大。加装消声器,需要更大的空间,且增加了安装难度和工作量。如采用带保温的夹层风管,因其较重,将增加建筑物的承载。
复合玻纤板风管:管道轻巧,安装速度快,由于集管道和保温层于一体,可一次性完成安装程序,便于在安装过程中根据现场条件或设计进行安装变更,而不会影响其它工作程序,与其它材料相比,可省去保温层操作空间,即可节省吊顶净空150―200mm(换言之,相对其它风管而言,可以提高吊顶的标高150―200mm),外表造型美观,也适于明

奖励      

  • 奖励于 2008-10-13 17:54:02

 发表于2008-10-13   |  只看该作者      

4

消声性能
复合玻纤板风管的管壁是一种多孔性吸声材料,对中、高频声波具有良好的吸声效果,有数据表明,中频在1000―2000HZ,管径500×320 mm情况下,其消声量可达到18―21dB/m,是一个很好的管式消声器,可以消除来自空调设备的一次噪声及阀体、管件等处产生的二次噪声,随着管道的延长,效果更为明显,故可省去专用消声器。
镀锌铁皮风管和无机玻璃钢风管均无消声性能,须加消声器。

奖励      

  • 奖励于 2008-10-13 17:55:12

 发表于2008-10-13   |  只看该作者      

5

复合玻纤板风管安装工艺流程
管板材的开槽→管道制作→密封→加固→性能测试
破损修补→风管安装→支吊架制作安装
复合玻纤板风管施工工艺要点
管板材的开槽
1 板材开槽的种类有三种:一块板开槽法、二块板开槽法、四块板开槽法。
2 板材开槽的方法有二种:手工开槽法、机械开槽法。
密封
密封密封材料的选用及其工艺规范在确保安装出合格、高效的玻纤风管系统工程中起着至关重要的作用。使用不合格的材料或不规范的操作,会影响系统使用效果或缩短系统寿命。节能消音风管系统建议使用的密封胶带有:热敏胶带、压敏胶带二种。在管道未用胶带密封前,应先使用专用的扒形装订针,对管道的搭接口进行固定,装订针的间距为50mm一个;装订时装订针应与接缝略呈角度。装订针仅用于有盖舌的搭接口固定:若无盖舌,或平接口时,应用胶带接片进行固定。胶带最大为300mm,每边至少一个。
加固
当风管系统内部的静压负载使玻纤风管管道壁出现1%的挠度时,就需要对风管管道进行加固。因此,根据系统的压力及管道尺寸,选用正确的加固方法,对风管系统的使用寿命是至关重要的:通常节能消音风管系统管道可采用以下方法来进行加固:
拉杆加固法
拉杆加固是采用钢彩、套管加固,通常使用在500Pa以下的正压加固中:
框架加固法
框架加固是采用轻钢龙骨加固
抱合加固法
抱合加固也是采用轻钢龙骨加固,使用在拉杆加固和框架加固无法应用的某些特殊管道上,如900弯管、三通管、闷头管等。
防下垂加固法
防下垂加固是用于特殊管道的加固,如变经管道加固和迂回管道加固。
支吊架的制作安装
材料及种类
1.托底:60#轻钢龙骨一60mm×l.2
50#轻钢龙骨一50mm×l.0
38#轻钢龙骨一38mm×l.0
2.吊杆:通牙丝杆一Ø2.6―Ø8mm
3.紧固连接件:螺栓,螺母一Ø2.6~Ømm
吊距
特殊管道的支吊
  对于90度弯管、三通(T形管)、水平迂回管、高度迂回管、变径管和垂直立管。这些特殊管道应采取不同的方法支吊。
破损修补
轻微破损的修补
  如果是管道外表面很轻微的破损,可以用专用的密封胶带来进行修补即可。如果是管道内表面有轻微破损,则可用舒伯专用修补胶进行修补。如果管道外表面的铝箔层发生破损,而玻纤保温层未发生损坏,则可选用一片合格的铝箔片进行管道铝箔表面的修补。
更换板材的修补
  如果管道壁的破损已达到玻纤保温层时,则可将破损的地方切割下来,开出雌雄搭接口,另选一块完好的板材,根据切割下来的玻板尺寸切割好,留下雌雄搭接口,在四周接口上涂上修补胶及粘胶剂,根据工艺规范进行密封。
更换管道的修补
  如果管道的破损比较严重,且破损面积比较大,有可能会影响风管系统的正常运行时,就需要对管道进行更换修补,以保证系统的正常运行。

奖励      

  • 奖励于 2008-10-13 17:58:40

 发表于2008-10-13   |  只看该作者      

6

所答非所问
可用非石棉橡胶板,聚四氟,三元乙丙橡胶等,耐温300度以上,造价较高,如业主无特殊要求用石棉橡胶板也可以,符合规范要求。

奖励      

  • 奖励于 2008-10-14 06:23:48

huxifocus

山东  | 暖通空调

3 关注

0 粉丝

6 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20