闭水法试验 闭水法试验应按下列程序进行: 1 试验管段灌满水后浸泡时间不应小于24h; 2 试验水头应按本规范第10.3.4条的规定确定; 3 当试验水头达规定水头时开始计时,观测管道的渗水量,直至观测结束时,应不断地向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的观测时间不得小于30min; 4 实测渗水量应按下式计算: q=W / T・L (B.0.1) 式中 q――实测渗水量(L/ (min ・ m)); W――补水量(L); T――实测渗水量观测时间(min); L――试验管段的长度(m)。 |
闭水试验方法 重庆市腾飞管道堵水气囊应用中心(www.teng-fei.net.cn)推荐如下: 1、准备:先将堵水气囊充气装置的配件进行组合,做工具漏气检查。将堵水气囊置于盛满水的水桶中并按住,用气筒向堵水气囊充气,检查堵水气囊是否漏气。 2、打开立管检查口,将堵水气囊从此口慢慢向上送入约0.2m,(带压力表的堵水气囊做法不同)然后向堵水气囊充气,使堵水气囊与管内壁紧密接触屯水不漏为度。操作人员在下层充气,上层灌水。注意,堵水气囊要避免放在立管管件接头处,原因:、(1)该处内壁有接缝,影响堵水严密性。(2)以免堵水气囊向一侧膨胀,气压打不上去,如果继续充气,堵水气囊会被打破。对于铸铁排水管,要求清砂干净,内壁平整,不允许有毛刺,否则会影响堵水密封性,甚至刺破胶囊。各种规格的堵水气囊必须在相应的管道内使用,不能以小代大。 3、在楼面的灌水口(也可以在检查口)灌水至楼面高度,然后对灌水管道及管件接口逐一检查,如发现有漏点,做出记号,排水后进行修复处理;如为橡胶圈柔性接口,可在渗漏接口带水紧螺栓修复。如灌水管道检查无一渗漏点,则水位可稳住,灌水时间延续15分钟,保持5分钟灌水液面不下降为合格。 4、将堵水气囊放气,然后徐徐抽出堵水气囊,注意不要使堵水气囊受损。 5、取出堵水气囊后,水应能很快排走,如下降很慢,说明灌水管段内有杂物堵塞,应及时清理。 6、用堵水气囊充气的方法,也可检查蹲式大便器是否渗漏。将堵水气囊置于蹲式大便器排水口并充气,然后在蹲式大便器内灌水(水位平便器上沿),如果水位下降,说明冲洗进水接口处有渗漏,或者蹲式大便器下水接口封闭不严,或者蹲式大便器本身有渗漏,应针对排除。 7、灌水试验应分区段(层)进行,试验结果应作出记录。 |
渗水量是0.046D 最简单的方法就是量杯 =补水V/时间T(SIN)/闭水管道长度(L)=L/sin/m |
湖南 随州 | 建筑施工
2 关注
0 粉丝
1 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)