首先,图中所标的配电箱的元件与楼主列出的清单是完全不符的。 微型断路器有 C65N-C40 3P微断 1个 (图中采用3340是国产塑壳开关的标法,C65N没有这样的说法) C65N-C16 1P微断 9个 vigi C65N-C16 2P 漏电断路器 2个 另外,图中进线线数不应该是3根吧,应该是5根。(L1、L2、L3、N、PE) |
可是,我们的投标方的清单是这样的啊 太奇怪了 是不是他重新配置了? 有好多箱子里都有接触器和中间继电器,不知道怎么数出来的? |
再多问一句,如果有接触器和中间继电器的话,在图中是怎么表示的? 还有,我们是让厂家按ABB的品牌报的,会不会有差别? 怎么感觉投标方的清单好像不是配电箱的,反而像低压配电柜的! |
是否投标方的清单对应的是另外一张图纸?因为明显是不同的。即使投标方重新配置品牌(无论是ABB还是其它品牌),但是他是不可以/不可能更改设计图纸的。 民建中,接触器常见用于电动机的控制回路或者建筑的BA系统中。具体还是要看图纸…… |
一般的照明配电箱,是没有接触器和继电器的,在工业中用的多。 |
以下是引用abcd141418在2008-3-15 18:56:00的发言:可是,我们的投标方的清单是这样的啊太奇怪了是不是他重新配置了?有... 楼主看是不是有这种可能. |
以下是引用abcd141418在2008-3-15 18:56:00的发言:可是,我们的投标方的清单是这样的啊太奇怪了是不是他重新配置了?有... 楼主看是不是有这种可能. |
材料清单和电路图内容有较大差异,是不是拿错了图纸? |
中国 | 工程造价
3 关注
2 粉丝
51 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)