关于配电箱系统图的问题!

发表于2008-03-14     4168人浏览     11人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2008-03-15 16:04:25

 发表于2008-03-14   |  只看该作者      

2

首先,图中所标的配电箱的元件与楼主列出的清单是完全不符的。
微型断路器有
C65N-C40 3P微断 1个 (图中采用3340是国产塑壳开关的标法,C65N没有这样的说法)
C65N-C16 1P微断 9个
vigi C65N-C16 2P 漏电断路器 2个
另外,图中进线线数不应该是3根吧,应该是5根。(L1、L2、L3、N、PE)

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2008-03-15 16:05:41

 发表于2008-03-15   |  只看该作者      

3

可是,我们的投标方的清单是这样的啊
太奇怪了
是不是他重新配置了?
有好多箱子里都有接触器和中间继电器,不知道怎么数出来的?

奖励      

  • 奖励于 2008-03-17 00:59:00

 发表于2008-03-15   |  只看该作者      

4

再多问一句,如果有接触器和中间继电器的话,在图中是怎么表示的?
还有,我们是让厂家按ABB的品牌报的,会不会有差别?
怎么感觉投标方的清单好像不是配电箱的,反而像低压配电柜的!

奖励      

  • 奖励于 2008-03-17 00:59:17

 发表于2008-03-15   |  只看该作者      

5

是否投标方的清单对应的是另外一张图纸?因为明显是不同的。即使投标方重新配置品牌(无论是ABB还是其它品牌),但是他是不可以/不可能更改设计图纸的。
民建中,接触器常见用于电动机的控制回路或者建筑的BA系统中。具体还是要看图纸……

奖励      

  • 奖励于 2008-03-17 00:59:32

 发表于2008-03-16   |  只看该作者      

6

一般的照明配电箱,是没有接触器和继电器的,在工业中用的多。

奖励      

  • 奖励于 2008-03-17 00:59:45

 发表于2008-03-16   |  只看该作者      

7

完全是文不对题,估计清单是双投配电箱(柜)的配置

奖励      

  • 奖励于 2008-03-17 22:20:48

 发表于2008-03-17   |  只看该作者      

8

以下是引用abcd141418在2008-3-15 18:56:00的发言:可是,我们的投标方的清单是这样的啊太奇怪了是不是他重新配置了?有...
我见过这种情况,楼主所谓的投标方,可能只是工程公司,工程公司在投标报价的时候,可能时间比较紧,加上对成套设备本身不精通,就自作聪明,借用以前的工程量单.略作修改.仅仅是为了应付.他们把握的主要是总价.
楼主看是不是有这种可能.

奖励      

  • 奖励于 2008-03-17 22:24:55

  • 奖励于 2008-03-17 22:25:33

 发表于2008-03-17   |  只看该作者      

10

材料清单和电路图内容有较大差异,是不是拿错了图纸?