隔墙板安装质量保证措施 一、 对原材料的质量要求 1、 出厂产品应有质量合格证书,合格证书应 具备下列内容: ①产品名称、型号; ② 生产厂名、地址; ③生产日期、生产批号、出厂日期或编号; ④成品检验报告单,其中应有检验员代号、检验部门 印章; ⑤产品说明书和出厂合格证。 2、主要技术指标 项目 指 标 面密度 ≤70kg/m2 抗弯荷载N 2.0G 抗冲击性 撞击3次,板背面不裂,为合格。 单点吊挂力N ≥800 隔声量dB ≥40 燃烧性能 不燃 含 水 率% ≤15 二、 施工工艺要点 1、工艺流程: 测量放线→做混凝土基础(卫生间)→安装固定埋件→安装墙板→修补板缝。 2、施工工艺: (1)测量放线:根据建筑图纸和楼层轴线位置,在楼板上放出隔墙及门洞位置线;然后用吊线的方法,将楼板上的位置线引至顶板上,最后沿墙体位置线外侧,弹出墙板施工30mm控制线。 (2)做混凝土基础: ①沿墙体线中部打孔,直径14mm,深度不小于80mm,间距200mm。 ②在孔内埋置Ф12钢筋,高出建筑地面180mm,并绑扎两道φ6水平钢筋。 ③支模板浇筑细石混凝土,混凝土基础厚度:墙板厚-20mm,高度:高出建筑地面200mm。 (3)安装墙板: ①安装顺序:角板、门洞两侧板→中间板→边板 ②安装固定埋件:根据每块板的位置,用φ8的膨胀螺栓安装固定专用的“U”型卡,或直接安装膨胀螺栓与板上的埋件焊接;每块墙板上、下不少于四个固定点。 ③角板、门洞口两侧板安装:先将板沿线就位,下部双向用木楔子背紧将板固定;然后用水平尺、靠尺板等工具,调整板的位置和垂直度;最后将板的埋件与楼板和顶板上的固定点焊接或固定。 ④中间板安装:角板、门洞口板安装完成后,沿墙面拉通线,安装中间板,安装方法同上;安装完后,再将板与板之间中间的埋件(如果有)点焊连接。 ⑤边板安装:边板为紧靠结构墙体或一面墙的端部,一般为异型,需在现场根据墙宽进行切割,安装时顶、与结构相连的一侧,用固定件连接牢固。 ⑥ 堵板底缝:用细石混凝土,将隔墙板上、下端面与顶板、楼板之间的缝隙塞严堵实抹平。 三、质量验收 1、划分检验批: 验收批划分:同一品种的轻质隔墙工程每50间划分一个检验批。现场根据实际工程量,和监理单位一起确定检验批数量。 2、技术资料检查 (1)墙板的出厂合格证,隔声、隔热、防潮性能检测报告。 (2)墙体放线记录。 (3)固定点的埋件、连接件位置、数量,连接情况的隐蔽验收记录。 (4)检验批验收记录。 3、外观质量检查 (1)隔墙板工程所用的材料品种、规格、强度及隔墙板的构造,固定方法符合设计要求。 (2)墙板安装垂直、平整、位置准确,板材本身不得有裂缝或缺损。 (3)墙体表面平整光滑、色泽一致、洁净,接缝均匀、顺直。 (4)隔墙上的孔洞、槽、盒位置正确,套割方正、边缘整齐。 4、表面允许偏差项目检查 检查项目 允许偏差(mm) 检查方法 不抹灰墙面 抹灰墙面 GB QB GB QB 立面垂直度 3 2 3 2 2m托线板、尺量 表面平整度 3 3 3 3 2m靠尺、塞尺 阴阳角方正 3 2 4 3 角尺、塞尺 接缝高低差 2 2 3 2 钢尺、塞尺 四、抗裂处理措施 1、板面接缝处理: 隔墙板安装时先在已安装好的板的侧面抹一层923水泥粘结砂浆,将板与之靠紧,挤出胶浆为宜;板面接缝凹槽内粘贴50宽网格带,用抗裂砂浆抹平(稍比板面低1-2mm);在板面装饰前,再在接缝处用胶粘贴二道100mm宽玻纤网格布增强抗裂。 2、板与顶板、砼墙体的接缝处理: 板与顶板、砼墙体之间缝隙用聚合物水泥砂浆塞严、抹平。在板与结构处及转角处,先刷一层胶,贴一层耐碱玻纤网格布条,再刷一层水泥胶即可。网格布宽100毫米,转角处为200毫米。 3、具体节点处理见节点详图。 |