根据桩基规范3•3•5:桩基承载能力极限状态的计算应采用荷载效应的基本组合和地震作用效应组合。 当进行桩基的抗震承载能力计算时,荷载设计值和地震作用设计值应符合树种规定。 (1)按正常使用极限状态验算桩基沉降时,应采用荷载的长期效应组合; (2)验算桩基的水平变位、抗裂、裂缝宽度时,根据使用要求和裂缝控制等级应分别采用效应的短期效应组合或短期效应组合考虑长期荷载的影响。 例题5、按正常使用极限状态验算桩基沉降时,应采用荷载的()? A.短期效应组合B.长期效应组合;C.长期效应组合且记入地震作用;D.作用效应的基本组合。 (答案:B) (与GB的不同-标准组合) 1、荷载效应基本组合设计值按下式计算: 轴心竖向力作用下: 偏心竖向力作用下,除满足上式外,还要满足: 式中:R――桩基中复合基桩或基桩的竖向承载力设计值。 注:当上部结构内力分析中所考虑的γ0取值与本规范4.1.1条的规定一致时,则不再带入γ0计算,不一致时,应乘以桩基与上部结构γ0的比值。 2、地震作用效应组合 轴心竖向力作用下: 偏心竖向力作用下,除满足上式外,还要满足: 根据承载能力极限状态和正常使用极限状态的要求,桩基需进行下列计算和验算: (1)、所有桩基均应进行承载能力极限状态的计算,内容包括:①根据桩基的使用功能和受力特征进行桩基的竖向(抗压或抗拔)承载力计算和水平承载力计算。②对桩身及承台强度进行计算:对于桩身露出地面或桩侧可液化土、极限承载力小于50kpa(或不排水抗剪强度小于10kpa)土层中的细长桩尚应进行桩身压屈验算;对混凝土预制桩尚应按施工阶段的吊装、运输和锤击作用进行强度验算。③当桩端平面以下存在软弱下卧层时,应验算软弱下卧层的承载力。④对应于坡地、岸边的桩基应验算整体稳定性。⑤需进行抗震验算的桩基,应验算抗震承载力。 (2)、下列建筑桩基应验算变形:①桩端持力层为软弱土的一、二级建筑桩基以及桩端持力层为粘性土、粉土或存在软弱下卧层的一级建筑桩基;②受水平荷载较大或水平变位要求严格的一级建筑桩基。 (3)、下列建筑桩基应进行桩身和承台抗裂与裂缝宽度验算:①根据使用条件不允许混凝土裂缝的桩基应进行抗裂验算;②对使用上需限制裂缝宽度的桩基应进行裂缝宽度验算。 【单选题】 例题6、在地震区,桩基承载能力极限状态的计算采用()种作用效应组合。 A.地震作用效应组合与其他荷载效应的基本组合; B.短期效应组合且计入地震作用 C.荷载效应基本组合 D.长期效应组合且计入地震作用 (答案:A) |
根据《桩基规范》3•3•5:桩基承载能力极限状态的计算应采用荷载效应的基本组合和地震作用效应组合。例题7、以下何种情况可考虑承台分担荷载效应,按复合桩基计算桩基的竖向承载力? A.饱和土中的挤土群桩 B.非挤土摩擦型群桩 C.欠固结土中的群桩 D.可液化土中的群桩 (答案:B) 例题8、根据《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)规定,当按地震作用效应组合计算时,在轴心竖向力作用下,基桩的竖向承载力极限状态表达式为下列()项, A.γ0N≤1.5R B. N≤R C.γ0N≤1.2R D. N≤1.25R (答案:D) 【多选题】 例题9、下列哪些建筑桩基应验算变形?() A.桩端持力层为软弱土的一、二级建筑桩基; B.桩端持力层为粘性土、粉土或存在软弱下卧层的一级建筑桩基; C.受水平荷载较大或水平变位要求严格的一级建筑桩基; D.对位于坡地的建筑桩基。 (答案:ABC) 三、了解桩基软弱下卧层的验算。 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94):当桩端平面以下受力层范围内存在软弱下卧层时,应按下列规定验算软弱下卧层的承载力。 1、对于桩距Sa£6d的群桩基础,按整体基础考虑;验算按下式计算: σz+γiz≤q 其中σz:作用于软弱下卧层顶面的附加应力。 2、桩距Sa>6d且硬持力层厚度小于(sa-De)cosθ/2的群桩基础以及单桩基础时, (σz计算有所不同) |