古建筑电气防火现状及对策

发表于2008-01-10     1136人浏览     0人跟帖     总热度:28  

摘要: 文章按照全国开展古建筑消防专项治理的要求,分析了古建筑电气防火存在的突出问题,并针对性地提出了加强古建筑电气防火的措施。 我国历史悠久古建筑多,古建筑不仅是旅游景观的重要支撑,也是中华文化宝库的重要组成部分。以 四川省 为例,根据省文化、文物部门提供的统计数据,该省现有66处国家级重点文物保护单位,其中属于古建筑及纪念建筑的35处;省级文物保护单位360处,其中属于古建筑及纪念建筑的168处;市县级文物保护单位3000余处。近几年来,古建筑的消防安全状况有了很大改善,但随着建筑内用电量的增加和用电形式的增多,其安全状况仍令人担忧。 1 古建筑电气防火存在的主要问题 1.1 电气线路敷设不规范 (1)普通绝缘电气线路不经穿管保护,直接敷设在古建筑的梁、柱、檩、橼、栏、壁板、楼板等可燃木质材料上,线路通过建筑孔、洞、转角处也未加穿管保护; (2)一些线路敷设还存在固定绝缘子或线卡间距过大,造成电线松动摇摆,易产生摩擦,损坏线路绝缘层; (3)绝缘电气线路采用普通非阻燃塑料管保护,有的虽采用了阻燃管,但却存在穿管保护不全面或不到位的问题。 1.2 配电设施直接安装在可燃材料上 有些古建筑内的配电设施,诸如熔断器、断路器、闸刀开关、各种用电设备开关甚至镇流器不作防火隔热保护,直接安装在建筑木结构或木质配电板上,由于长期使用,木质材料已出现电弧烧灼和碳化痕迹,十分危险。 1.3 供配电保护措施不完善 (1)仅在用电线路上考虑了防短路保护,而没有针对古建筑电气防火的特殊要求考虑线路的过负载及漏电保护; (2)许多建筑群电气保护设施的安装,存在保护用电线路过长、范围过大的问题,即只相当于安装了总保护,而没有根据建筑布局适当划分线路保护范围安装分段或分级保护,不仅不利于线路检修,故障时极有可能使电气保护设施不能发挥应有作用。 1.4 防雷保护措施形同虚设 (1)现有的古建筑一般都安装避雷针、避雷网用作防雷保护,但不少设施由于环境湿度大,锈蚀、损坏严重,又几乎都没有定期检测维护,雷击时很难发挥作用; (2)许多古建筑架空线路在引入建筑时,均未安装避雷装置,极易被雷电波侵人造成失火; (3)一些古建筑群不断地改建扩展,但单体建筑防雷接地之间没有作统一协调,易于造成雷电反击等火灾事故。 1.5 用电设备大量增加,保护措施落实不够 目前,用于烘托气氛的射灯、大功率照明灯,用于室温调节的空调器,用于除湿取暖的电热器具,用于文字处理、信息沟通的计算机等电器越来越多的在古建筑内使用,但在线路的负荷能力、相间平衡和线路及设备的漏电、超负荷、短路等方面,电气保护措施都还不完善。 1.6 安全用电管理制度缺乏,线路设备日常检查维护不落实由于缺乏专门制度、专人管理,有些古建筑内一些大功率的照明器具及用电设备既长时间开启,又没有与可燃物间采取有效的隔热保护;一些线路及配电设施已陈旧老化、绝缘损坏,但长期不更换;私拉乱接电线及电气设备的现象也较为突出;对线路、设备的绝缘能力,保护设备的可靠性等也缺乏定期科学的检测、检查和维护。