彩钢板屋面施工

发表于2008-01-05     4333人浏览     5人跟帖     总热度:10  

我现在做的两个厂房工程,采用双层彩钢板屋面,两层彩钢板之间铺设100mm玻璃棉毡。现在设计要求的做法是:底层板在檩条之下,且底层板采用0.4mm厚镀铝锌彩钢板,设计要求底板采用平板(不能压型),檩条的间距是1.5m,请问一下大家有什么好方法能使0.4mm厚的薄板在1.5m的跨度中不下挠。另一个问题是檩条有250mm高,那么在铺设保温棉的时候如果不在檩条顶面拉钢丝网,而让保温棉悬在两彩钢板之间,这样过几年时间保温棉底层的铝铂纸是否会因预拉力而断裂呢?
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2008-01-06 18:36:07

 发表于2008-01-06   |  只看该作者      

2

楼主这个贴子不应该发在这个版块,应该发到相应的施工版块吧

奖励      

  • 奖励于 2008-01-09 19:47:54

 发表于2008-01-06   |  只看该作者      

3

以下是引用jianmei16在2008-1-5 22:13:00的发言:我现在做的两个厂房工程,采用双层彩钢板屋面,两层彩钢板之间铺设100...
彩钢板用自攻螺钉上在檩条上即可,保温棉直接铺设在两彩钢板之间即可,不需做钢丝网的

奖励      

  • 奖励于 2008-01-07 00:44:31

 发表于2008-01-06   |  只看该作者      

4

楼上的说的那么容易啊,你有没有实际做过啊,要实际可行才可以啊

奖励      

  • 奖励于 2008-01-07 00:44:28

 发表于2008-01-06   |  只看该作者      

5

以下是引用jianmei16在2008-1-6 11:20:00的发言:楼上的说的那么容易啊,你有没有实际做过啊,要实际可行才可以啊...
我要是没做过能那么说么?做工程并不是搞复杂了才好的,简单的就是简单的,何必自找麻烦呢,对了忘了说了,自攻钉是有防水胶圈的那种,其实下部的彩钢板也不是一点压楞都没有的,只不过压楞很浅罢了。对了你说我没做过可能是看我专业不对吧,其实我是搞施工及监理技术管理工作的,给排水只是其中的一小项工作

奖励      

  • 奖励于 2008-01-07 00:44:35

 发表于2008-01-08   |  只看该作者      

6

本来设计要求就是平板,一点都没压的,不过现在改了,改为暴露式90型的了,这样施工就方便了

奖励      

  • 奖励于 2008-01-09 19:48:19