正在施工钢结构底板上面附着一层很薄的钢筋砼然后就进行踏步砌筑和石材的粘贴,计算挠度是按照钢结构规范规定的变形极限进行计算的,但是钢结构施工完毕后感觉中间颤动很厉害,现在肯定不能直接作下去了,我想这种钢结构变形极限是不是有新规定了,这样即使加固也有个理论依据,请赐教.多谢
扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2008-12-10 20:01:26

 发表于2008-01-04   |  只看该作者      

2

印象中最新的也就是2002版的钢结构设计规范了,里面的变形值规定比较明确。
如果是完全依据规范计算的挠度,那么不应该出现楼主所说的变形感觉过大的问题。建议楼主先复核计算,检查荷载是否有丢的,然后复核踏步和楼梯钢梁,对支承构件都应该核算其变形,特别是楼梯的主体支承构件,变形应严格控制。
如果计算没问题,那就检测材料是否合格,尺寸是否到位。
变形取极限值是否合适你可以根据具体情况看看,因为人经常要走的地方,变形值应该严格些。