2

钢结构厂房好象没看到这方面的规定,一般按图纸要求,图纸不清可要求设计出意见。《建筑抗震设计规范》关于钢结构的这类规定只有两条,其余都是混凝土柱类的:
13.3 建筑非结构构件的基本抗震措施
3)钢结构厂房的围护墙,7、8度时宜采用轻质墙板或与柱柔性连接的钢筋混凝土墙板,不应采用嵌砌砌体墙;9度时宜采用轻质墙板。
4 单层钢结构厂房的砌体围护墙不应采用嵌砌式,8度时尚应采取措施使墙体不妨碍厂房柱列沿纵向的水平位移。

奖励      

  • 奖励于 2008-01-02 19:51:41

 发表于2008-01-03   |  只看该作者      

3

  谢谢躲雨版主的热心解答。看了上面的解释,还有个问题想请教下“单层钢结构厂房的砌体围护墙不应采用嵌砌式”中的“嵌砌式”是如何砌筑的?是否与普通砌体砌筑不同?还是要求砌体不能与钢柱连成一体?因为一般在施工中为了墙体的稳定,砖砌体都是与钢柱,钢梁等部件通过焊接拉结筋连接的,是否这样对钢结构不适合?
  再有就是请教一下大家各地都是如何处理钢结构砌体的。

奖励      

  • 奖励于 2008-01-04 05:54:33

 发表于2009-11-01   |  只看该作者      

4

“嵌砌式”应该是与柱在同一平面吧